Trafo Enerji Yükseltmesi

ika1986

Üye
Katılım
27 Mar 2011
Mesajlar
325
Puanları
1
Arkadaşlar orta gerilim trafoları enerji düşürüyor. örnek 35.400 giriyor 400 volt çikiyor pekı tersinden verilse yanı çıkiştan 400 volt verilse girişten yukselmiş bir enerji alınabılırmı. Bunun konusu vardı iş ortamında yardımcı olursanız sevinirim.
 
Trafo kısaca açıklarsak Bobinlerin sargı oranına göre Alternatif akım voltajını düşüren veya yükselten transformotordur.
örnek 34000.volr giren trofa 400.volt çıkış alıyorsan ....400.volt girersen 34000.volt alırsın.
 
Arkadaşlar orta gerilim trafoları enerji düşürüyor. örnek 35.400 giriyor 400 volt çikiyor pekı tersinden verilse yanı çıkiştan 400 volt verilse girişten yukselmiş bir enerji alınabılırmı. Bunun konusu vardı iş ortamında yardımcı olursanız sevinirim.

Sekonderden 400v verirseniz primerden(trafoya göre)yüksek gerilim alabilirsiniz.Bu uygulama jeneratörle çalışma durumlarında bazen başvurulan bir usuldür
 
arkadaşların söylemlerine katılıyorum..yalnız düşüncem şuki sadece gerilimi 34,5 kv okursunuz.ama iş yaptıramazsınız.bununla beraber,bazı jeneratörlerde ki benım çalıştıgım turbojeneratör tesısınde step-up trafoyla 6,3 kv giriş 34,5 kv çıkış gerilimi elde etmekteyiz.yükseltici trafo olarakta bilinmektedir bu trafolar..
 
Arkadaşlar orta gerilim trafoları enerji düşürüyor. örnek 35.400 giriyor 400 volt çikiyor pekı tersinden verilse yanı çıkiştan 400 volt verilse girişten yukselmiş bir enerji alınabılırmı. Bunun konusu vardı iş ortamında yardımcı olursanız sevinirim.


Yüksek gerilim alırısnız fakat güç değişmez transformatörler sadece akım ve gerilim oranını değştirirler gücü yükseltemezsiniz mesela 100 kva bir trafoya tersden gerilim verirseniz yine 100 kva 34.5 kv luk trafo olur
 
sayın emodiyator yanı 100 kv lık trafoya tersten 400 girip 34.5 aldık ve 34.5 voltu. 400 kvalık trafoya girip düşürülüp 400 volt elde ettık orneğin. dediğinize göre anca 100 kvalıkmı kullanabılırız. neden acaba.
 
sayın emodiyator yanı 100 kv lık trafoya tersten 400 girip 34.5 aldık ve 34.5 voltu. 400 kvalık trafoya girip düşürülüp 400 volt elde ettık orneğin. dediğinize göre anca 100 kvalıkmı kullanabılırız. neden acaba.



Bunun nedeninde tuhaflık yok verdiğin kadar güç alabilirsin hatta kayıplar nedeniyle verdiğin kadarınıda alamazsın (bakır nüve kayıpları vs.) göürünür gücün formülü akım x gerilimdir KVA =UxI

trafolarda verim %99'a kadar ulaşabiliyor ama genelde % 95 verimli trafoları görüyoruz şebekelelerimizde bir önceki mesajımda da belirttiğim gibi eğer trafo denen cihaz sadece akım ve gerilim oranlarını değiştirir gücü yükseltmez.Güç Yükselme olayı gerçekleşmiş olsaydı teorik olarak 12 voltluk bir ac kaynakdan tüm ülkenin şebekesi beslenebilirdi ki böyle bir şey mümkün değildir.

kavramları karıştırmayın lütfen Kilovolt (KV) gerilim değeridir. KVA görünür gücü gösterir KVA =UxI
 
Son düzenleme:
trafolarda primer ve sekonder kısımlarda akım ve gerilim değerleri değişmesine karşı güç her zaman sabittir. Trafo 34.5/0.4kV olarak çalışacağı gibi 0.4/34.5kV olarakda çalısabilir.
 
iyi günler, büyük yapılarda birden fazla trafo ve farklı yerlerde kullanımı gözüme çarptı, bunun nedeni tam olarak ne olabilir ayrıntılı bilgi verirseniz sevinirim, şimdiden teşekkürler.
 
Büyük yapılarda birden fazla trafo kullanılması, yapının güç ihtiyacı ve mesafelerle ilgilidir. Şu an çalıştığım projenin toplam talep gücü 28 MVA. Bugün piyasada kullanabileceğiniz en büyük trafo 2500 kVA. Dolayısı ile yapıda çok sayıda trafo kullanmak durumundasınız. Bu trafolarıda yapının değişik yerlerinde oluşturduğunuz enerji merkezlerine koyarsınız, çünkü AG de dağıtım yapabileceğiniz mesafeler sınırlı olduğu gibi maliyetlidir. En ekonomik yol, yapı içinde (örneğin bir üniversite kampüsü) enerjiyi OG hatlarla dağıtıp tüketim noktalarında AG ye geçmektir. umarım açıklayıcı olmuştur.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,711
Mesajlar
929,165
Kullanıcılar
452,419
Son üye
EnjAli

Yeni konular

Geri
Üst