Trafo etiket değerlerine göre akım trafosu

yeni mezun

Üye
Katılım
5 Mar 2015
Mesajlar
30
Puanları
1
trafo etiket değerlerine göre akım trafosu seçimi nasıl yapılır? Yardımınızı rica ediyorum
 
trafo etiket değerlerine göre akım trafosu seçimi nasıl yapılır? Yardımınızı rica ediyorum

Trafo gücü biliniyorsa S/1,73/U= Amper

Hesap yüksek gerilim için farklıdır alçak gerilim için farklıdır.İki örnek vereyim anlaman açısından

1600 kva Trafonun hem primer hemde sekonde akım trafosu değerini bulalım

yüksek gerillim için

1600/1,73/31,5 = 29,36 Amper en yakın değerde akım trafosu 30/5 yada 50/5 olabilir.

Sekonder kısım için

1600/1,73/0,4 = 2312 Amper en yakın akım trafosu 2500/5 olur.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…