Trafo etiket değerlerine göre akım trafosu

Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
trafo etiket değerlerine göre akım trafosu seçimi nasıl yapılır? Yardımınızı rica ediyorum

Trafo gücü biliniyorsa S/1,73/U= Amper

Hesap yüksek gerilim için farklıdır alçak gerilim için farklıdır.İki örnek vereyim anlaman açısından

1600 kva Trafonun hem primer hemde sekonde akım trafosu değerini bulalım

yüksek gerillim için

1600/1,73/31,5 = 29,36 Amper en yakın değerde akım trafosu 30/5 yada 50/5 olabilir.

Sekonder kısım için

1600/1,73/0,4 = 2312 Amper en yakın akım trafosu 2500/5 olur.
 