Merhabalar,
Bu konuyu forumlarda araştırdım bir çok tartışmayı inceledim ama tam benim sorunuma cevap olacak bir cevap bulamadım. Bu amaçla bu tip sürekli açılan tekrar edilen bir konuyu tekrar gündeme getiriyorsam öncelikle özürlerimi sunarım.
Konu kısaca şöyle;
Bina:Yatılı Öğrenci Kuran kursu
Kurulu güç:2343 kW
Talep gücü:1229 kW (Tüm tesisteki div. faktörü uygulanmış güçlerin %20 yedekli güç toplamı, yani trafoda bir daha %20 yedek öngörmemize gerek kalmıyor)
Trafoda bu değere 0,8 lik bir eşzamanlılık faktörü uygulayıp talep gücü :983 kW buluyoruz. ve bunun üzerinden (cosQ 0,95 isteniyor) 1035 kVA yı bularak, 1250 kVA trafoyu trafo seçimi olarak yapıyoruz.
Sormak istediğim soru şu: ana panodaki şalteri ve kabloyu seçerken 983kW güç üzerinden mi seçim yapmalıyım? ve bunu yaparken trafodan önce kompanzasyon kabul edilmediği için sistem genelinden gelen cos q 0,8 değerini kullanmam mı gerekiyor?
Yoksa cos fi 0,8 ve 1229kW ' a göremi ana şalter ve kablo seçimi yapmak gerekiyor?
1229 kW seçtiğimde akım I=P/1,73*0,8*400, 2220 A oluyor, fakat trafom 1250 kVA max. çekilebilecek akım 1250/1,73*400=1806A ama ben bu durumda 2220A e göre şalter ve kablo seçiyorum bu konu kafamı çok karıştırıyor.
Değerli açıklamalarınız için şimdiden çok teşekkürler.
Bu konuyu forumlarda araştırdım bir çok tartışmayı inceledim ama tam benim sorunuma cevap olacak bir cevap bulamadım. Bu amaçla bu tip sürekli açılan tekrar edilen bir konuyu tekrar gündeme getiriyorsam öncelikle özürlerimi sunarım.
Konu kısaca şöyle;
Bina:Yatılı Öğrenci Kuran kursu
Kurulu güç:2343 kW
Talep gücü:1229 kW (Tüm tesisteki div. faktörü uygulanmış güçlerin %20 yedekli güç toplamı, yani trafoda bir daha %20 yedek öngörmemize gerek kalmıyor)
Trafoda bu değere 0,8 lik bir eşzamanlılık faktörü uygulayıp talep gücü :983 kW buluyoruz. ve bunun üzerinden (cosQ 0,95 isteniyor) 1035 kVA yı bularak, 1250 kVA trafoyu trafo seçimi olarak yapıyoruz.
Sormak istediğim soru şu: ana panodaki şalteri ve kabloyu seçerken 983kW güç üzerinden mi seçim yapmalıyım? ve bunu yaparken trafodan önce kompanzasyon kabul edilmediği için sistem genelinden gelen cos q 0,8 değerini kullanmam mı gerekiyor?
Yoksa cos fi 0,8 ve 1229kW ' a göremi ana şalter ve kablo seçimi yapmak gerekiyor?
1229 kW seçtiğimde akım I=P/1,73*0,8*400, 2220 A oluyor, fakat trafom 1250 kVA max. çekilebilecek akım 1250/1,73*400=1806A ama ben bu durumda 2220A e göre şalter ve kablo seçiyorum bu konu kafamı çok karıştırıyor.
Değerli açıklamalarınız için şimdiden çok teşekkürler.