trafo gücü yeterli gelirmi

1-Lokal kompanzasyon yapmak şartiyle,trafo gücü yönünden sorun yok,
2-Motorların,peşpeşe startını önlemelisiniz,
3-200-250 mt. mesafe için,hava hattı kesitiniz uygun olmayacağı için,yeraltı kablosu düşünmelisiniz,
4-Motorlara,soft starterle yolvermeyi düşünmelisiniz,
5-Bu mesafe için,AG yerine,OG li çözüm daha uygun olur.
 
trafo gücünü biraz daha yüksekltmek için trafonun önüne yada peteklerine bakıcak şekilde 2 adet fan veya vantilötör veya klima bağlamak trafo gücünü % 20 kapasite artırmak anlamına geliyor diye biliyorum.
 
nurkon adlı arakadaşımız trafonun kademsini değiştirerek gücünün artırılabildiğinden yani 480 kva ya yükselttiğinden bahsediyor bu imkansız. bu tarz yanlış bilgileri lütfen yönetixcilerimiz silsinki başka okuyanlar aynı şeyi düşünmesin eğer bir konuda doğru bilgimiz yoksa mesaj yazmış olmak için yazılmasın kanaatindeyim.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,070
Mesajlar
932,774
Kullanıcılar
453,066
Son üye
ahmet sütsever

Yeni konular

Geri
Üst