enginbey Üye Katılım 10 Ağu 2010 Mesajlar 5 Puanları 1 10 Ağu 2010 #1 arkadaşlar merhaba,50 kw trafo faz başına maksimum kaç amper çeker yardımcı olursanız sevinirim saygılar
arkadaşlar merhaba,50 kw trafo faz başına maksimum kaç amper çeker yardımcı olursanız sevinirim saygılar
sista Üye Katılım 17 Haz 2010 Mesajlar 39 Puanları 1 Yaş 46 10 Ağu 2010 #2 enginbey' Alıntı: arkadaşlar merhaba,50 kw trafo faz başına maksimum kaç amper çeker yardımcı olursanız sevinirim saygılar Genişletmek için tıkla ... Gerilim kaç Volt, onu söylermisiniz? Birde 50kVA mı diyecektiniz acaba?
enginbey' Alıntı: arkadaşlar merhaba,50 kw trafo faz başına maksimum kaç amper çeker yardımcı olursanız sevinirim saygılar Genişletmek için tıkla ... Gerilim kaç Volt, onu söylermisiniz? Birde 50kVA mı diyecektiniz acaba?
alidemir017 Onursal Üye Onursal Üye Katılım 17 Eki 2009 Mesajlar 986 Puanları 131 Yaş 53 11 Ağu 2010 #3 I=50kva /(gerilim x1,73 )eşitliğinden faz başına çıkış akımını bulabilirsiniz. 400v için:72A
mehmet_ist Üye Katılım 9 Şub 2010 Mesajlar 231 Puanları 0 Yaş 43 11 Ağu 2010 #4 Trafo tek fazlıysa veya sadece tek fazdan gecen akım hesaplanıcaksa 1.732 kullanmamak gerekiyor .Ve cıkıs gerilimide 400 v olarak kabul edersek 400/1.732=231 v olur .
Trafo tek fazlıysa veya sadece tek fazdan gecen akım hesaplanıcaksa 1.732 kullanmamak gerekiyor .Ve cıkıs gerilimide 400 v olarak kabul edersek 400/1.732=231 v olur .
emodiyator Profesyonel Üye Katılım 13 Kas 2008 Mesajlar 2,941 Puanları 1,640 Konum BİTLİS 11 Ağu 2010 #5 enginbey' Alıntı: arkadaşlar merhaba,50 kw trafo faz başına maksimum kaç amper çeker yardımcı olursanız sevinirim saygılar Genişletmek için tıkla ... 50 KVA trafonu her fazından maximum 72 amper çekebilirsiniz 50000/400/1.73= 72 amper
enginbey' Alıntı: arkadaşlar merhaba,50 kw trafo faz başına maksimum kaç amper çeker yardımcı olursanız sevinirim saygılar Genişletmek için tıkla ... 50 KVA trafonu her fazından maximum 72 amper çekebilirsiniz 50000/400/1.73= 72 amper
Konu Sah enginbey Üye Katılım 10 Ağu 2010 Mesajlar 5 Puanları 1 14 Ağu 2010 #6 arkadaşlar verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim saolun 400 v. evet 50 kva Moderatör tarafında düzenlendi: 14 Ağu 2010