Trafo çıkışında bir kısadevre olayının vuku bulmayacağını kimse garanti edemez. Bu olay bir çok sebeple meydana gelebilir. Hasar harici bir koruma elemanı arızasında ve periyodik bakımlarda 2.trafo her açıdan avantajdır. Bir çok işletme [TR1] ve [TR2+Jeneratör] mantığında çalışırlar, önem arz eden yükler TR2'ye bağlı olur. Bu mantık işletmedeki çalışma sistemine yani prosese göre farklılık arz eder. Dezavantajıda 2 adet kompanzasyon sisteminin kurulmak zorunda kalınması, kurulum maaliyetinin biraz daha fazla olmasıdır. Bu arada maaliyeti haricinde gücün bölünmesi ve iki adet kompanzasyon tesis edilmesi kompanzasyonun daha hassas yapılabilinmesini de sağlar.Trafoların hiç bir zaman arızalanmayacağı bilgisi ile sorumu düzeltiyorum o halde
Netice itibarıyla bir elin nesi var iki elin sesi var