trafo ile ilgili soru

ugur_ua

Üye
Katılım
7 Eki 2008
Mesajlar
28
Puanları
1
Yaş
40
220 V ve 60 Hz için hesap edilmiş bir transformatör 220 V ve 50 Hz 'lik bir şebekeye bağlanırsa, transformatörün mıknatıslanma akımı,endüksiyonu, endüklenen gerilimleri ve kayıplarında ne gibi değişiklikler olur
 
kardeş mıknatıslanma akımı artar, saturasyon olayı meydana gelebilir, endüklenen gerilim azalır demir kayıpları da frekans azaldığından azalır ama akım artacağından bakır kayıpları artar
 
E=4,44 x f x N x Fİ x 10üzeri eksi 8 ( Formülü de bu şekilde ifade etmek komik oldu ama :) ) yine formüldeki Fİ akıyı temsil etmektedir. siz eğer gerilimi sabit tutar iseniz frekans azalırsa manyetik akı artar dolayısıyla akım artacaktır. siz primer tarafına her halükarda 220 Volt verecekseniz eğer sekonderde endüklenecek gerilim değişmez. Manyetik akı arttığı zaman akı yoğunluğu yani endüksiyon da artacaktır.
 
frekanla gerilim ters orantılıdır frekans arttıkca gerilim düser frekans azaldıkca gerılım yukselir
 
Frekans arttıkca empedans yükselir. 60Hz trafoyu 50Hz de çalıştırdığınızda trafonun çevirme oranında değişiklik olmaz ( geriliminde) . Kayıpları artar daha fazla ısınır %Uk sı düşer.

Kolay gelsin......
 
her gerilim her frekansta olur sabit lenemez gerilim yapmayın yönetmelikler karar vermiş zaten olanı kullanın dönsün alem dert etmeyin 12v 500kh 220v 1hz 12v 1hz 220v 100hz K.F.1500
 

Forum istatistikleri

Konular
130,043
Mesajlar
932,467
Kullanıcılar
453,012
Son üye
bakimhmt

Yeni konular

Geri
Üst