Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
220 V ve 60 Hz için hesap edilmiş bir transformatör 220 V ve 50 Hz 'lik bir şebekeye bağlanırsa, transformatörün mıknatıslanma akımı,endüksiyonu, endüklenen gerilimleri ve kayıplarında ne gibi değişiklikler olur
kardeş mıknatıslanma akımı artar, saturasyon olayı meydana gelebilir, endüklenen gerilim azalır demir kayıpları da frekans azaldığından azalır ama akım artacağından bakır kayıpları artar
E=4,44 x f x N x Fİ x 10üzeri eksi 8 ( Formülü de bu şekilde ifade etmek komik oldu ama ) yine formüldeki Fİ akıyı temsil etmektedir. siz eğer gerilimi sabit tutar iseniz frekans azalırsa manyetik akı artar dolayısıyla akım artacaktır. siz primer tarafına her halükarda 220 Volt verecekseniz eğer sekonderde endüklenecek gerilim değişmez. Manyetik akı arttığı zaman akı yoğunluğu yani endüksiyon da artacaktır.
her gerilim her frekansta olur sabit lenemez gerilim yapmayın yönetmelikler karar vermiş zaten olanı kullanın dönsün alem dert etmeyin 12v 500kh 220v 1hz 12v 1hz 220v 100hz K.F.1500