Trafonun AG.baradaki kısa devre akımı için basit formül In= Trafo gücü(kVA):1,73x0,4
Ik = Inx100x1,25:%Uk dır.Sonuca göre AG.baradaki TMK.larda Ik değeri bu değerde veya bunun üzerinde seçilir.
OG.deki kısa devre akımı hesabınde 154kV.baradaki gücün,indirici trafonun gücünün ve %Uk değerinin,indirici trafodan sizin TM.nize gelene kadar olan hatların kesitlerinin ve uzunluklarının bilinmesi gerekir.154kV.luk sistemin,indirici trafonun ve hatların toplam Z(empedans)değerlerinin 100MVA bazına göre birim değerlere çevrilmesi(pu)gerekir.Neredeki Ik bulunucaksa oraya kadar olan Z(pu)ler toplanır ve toplam empedans bulunur.Ik(pu)=1:Ztop.(pu).dur.
Ik(A)=Ik(pu)xHattın gerilimine göre baz akım(Ibaz)(34,5kV.için Ibaz=1675)
Bu Ik değerine görede kesici güçleri ve akım trafolarının Ith değerleri hesaplanır.