Trafo Kademe Ayarı Nasıl Yapılır?

merhaba.trofoda kademe değiştirme yaparken sizin yazınıza rastladım.anlamadığım nokta şu.hesaplama yaparken sarım sayılarını kullanmamışsınız .Hoş zaten etikette bi sarım sayısıda görmedim.ben gerilim ve sarım yoluyla işlem yapılıyor zannediyordum yani hesabı anlamadım.diğer sorum anlatımda üstte kademe arttıkça gerilim artıyor ama altta anlatımda hesap yapılan kısımda kademe arttıkça gerilim azalıyor.acaba AG için OG için YG için trafoda kademe ayarı farklı mı.Çok teşekkür ederim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
ilk başta bende anlam veremedim. ama durum şu: her kademede çevirme oranı farklı
1 kademe çevirme oranı: 28500/400=71.25
2.kademe :29500/400=73.75
3. 30000/400=75
4.3075/400=76,88
5. kademe çevirme oranı: 78.75

tarfoya gelen gerilim atıyorum 28500 v ise ve trafo 5. kademede ise 28500/78.75=361.91 volt çıkar. ama bana 400 yada yakın değerler lazım . ne yapmam gerekiyor çevirme oranı düşük olan bir kademeye ayarlamam gerekiyor ki 400 e yakın değer elde edeyim. 400=28500/x ten x =71.25 bu çevirme oranı da 1. kademeye denk geldi. ve tarfo kademesini 1e almam lazım.

2. örnek: gelen gerilim 29800 volt olsun çıkışım 400 e yakın olsun istiyorum. 400=29800/x : x =74.50 buda en yakın çevirme oranı 2. kademe oldu. bu durumda 2. kademeye getirdiğimizde çıkışta alacağımız gerilim ise : 29800/73.75 =404.07 volt olacak ve istenilen değere çok yakın. umarım açıklayıcı olmuştur. yanlışım varsa düzeltin arkadaşlar. bende az önce bu şekilde çözümledim


 
Merhabalar ,

Sayın genç arkadaşın hesapladıklarına katılmakla birlikte sayın kerim46 arkadaşımızın da merak ettiği kısma açıklık getirmek istiyorum.

Trafolarda bobin sarımı yapılırken belirli sarım sayılarında çıkışlar alınarak kademe uçları oluşturulur. En yüksek kademede tüm spirler devrede iken, en düşük kademede en az sayıda spir devrede olmaktadır. Trafo; her bir kademenin VOLT/SPİR oranı birbirine eşit olacak şekilde tasarlanmaktadır.

Örneğin bir trafo 3.kademesinde 800 spir bulunmakta ve nominal AG gerilimi 400 V olmaktadır. Trafo 3.kademede iken gerilim düşümü ve hat uzunluğuna bağlı sebeplerden dolayı sekonderden 380 V gibi bir değer okuduğumuzda kademe değiştirerek sekonder gerilim değerimizi 400 V a yaklaştırabiliriz. Trafo nominal kademe iken 400 V altı değer okuduğumuzda 400V/800 spir oranını 380/ X spir oranına eşitlemek adına 760 spir değerine en yakın kademeye yani kademe düşürmeye ihtiyacımız vardır.

Böylelikle kademe düşürerek primer tarafındaki gerilimi azaltmış, AG tarafındaki gerilimi artırmış oluruz. Genç arkadaşın 3.kademeden 2.kademeye geçişte kullandığı hesabı ise örnek gösterebiliriz.

OG Şebeke 30000V iken trafo 2. kademede (29250 V) ise trafodan:

30000.400/29250=410V alınır.
 
Son düzenleme:
Soruma cok net yanit oldu
 
herkese selamlar elimde 31,5/0,69 V , 1600 kVA trafom var eklediğim resim temsilidir trafonun asıl etiketi yok zamanında kaybolmuş nasıl olduysa, trafonun beslediği ünite ekipmanları 690 V la çalışıyor fakat üniteye revize yapacaz yani bana 400 V çıkış lazım, trafonun mevcut kademesi 2 de ekipmanların siparişi yapıldı.Mevcut trafomdan 400 V çıkış alabilirmiyim emin olamadım işin sonuna geldiğinde deneme yanılma yoluyla kademe değiştirerek deneme yapmak zorunda kalmak istemiyorum.Trafoyu yenisiyle değiştirmek pahalıya geliyor, 690 V çıkışlı trafolarda 400 V kademe dönüştürülebilr mi bu konuda bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim. teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

  • etiket 690 V.jpeg
    107 KB · Görüntüleme: 55

Mevcut kademe ile 400 volt çıkış alamazsınız etikette 2.kademe 20500 de 690 volt alıyorsanız
son kademeniz 21000 kademesinde 400 volt alamazsınız

Eğer trafo geriliminden emin değilseniz şu yöntem ile gerilimi öğrenebilirsiniz.Trafonuz 1600 kva olduğu için og. ölçümlüdür.Sayaçtaki gerilim değeriniz trafonun gerilim trafosu ile çarparak og. geriliminizi bulabilirsiniz.
 
Son düzenleme: