Trafo kademe ayarı

Katılım
27 Mar 2020
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
50
Akadaşlar öncelikle herkese merhaba benim çalıştığım tesiste fazlar arası 412, 413V aralığı voltaj ise 240,242V arası değer veiyor arada bi kompanzasyon panosunda kondansatör arızalanıyor değiştiriyorum sizce değerler normalmi yoksa bir trafo ayarı gerekirmi
 
Gerilimleriniz yüksek .Kendi trafonuz varsa,1 kademe düşürseniz iyi
olur.Şebekeden alıyorsanız,tedarik-
ci kuruluştan talepte bulunun.
 
Son düzenleme:
Bende düşürme taraftarıyım zira kompanzasyonda sıkıntı çıkarıyor cevabınız için teşekkür ederim
 
Bende düşürme taraftarıyım zira kompanzasyonda sıkıntı çıkarıyor cevabınız için teşekkür ederim
Gerilim değeri değiştiği için kondansatör kademelerin verdiği kapasitif reaktif güç (kvAr) düşer. Röleden tekrar otomatik tanıma yapıp kontrol etmek gerekir. En son geçen sene 1600kvA lık bir tesiste yaptım sorun yaşamadım.
 
Gerilim değeri değiştiği için kondansatör kademelerin verdiği kapasitif reaktif güç (kvAr) düşer. Röleden tekrar otomatik tanıma yapıp kontrol etmek gerekir. En son geçen sene 1600kvA lık bir tesiste yaptım sorun yaşamadım.
Trafo kademe ayarından sonra diyorsunuz anladığım kadarıyla
 