Trafo kademe değişikligindeki omik ve gerilim farklari

ArizHulk

Üye
Katılım
19 Ara 2015
Mesajlar
183
Puanları
1
Yaş
33
Arkadaşlar, 15 kademesi olan yüksek gerilim trafosunun omik dirençlerini ölçtum. Değerler resimdeki gibi. Biliyoruz ki Kademe değiştirmekte maksat sargı sayını artirmak vr ya azaltmaqla gerilimi daha da istediğimiz gibi ayarlamak. Aklıma takılan şu.
Değerlere dikkat ederseniz 1-ci kademeden 8-ci kademeye kadar olan omik değerler artan şekilde. Dolayısıyla gerilimimiz de artacak. 8-den 15e kadar olan degerler ise tekrar azaliyo. Ama gerilim yine artiyo. Bunun nedeni ne? Mesela 1ci kademede 105kv olan gerilim 15ci kademeye kadar yükseliyor. Omik dirençler ise söylediğim gibi... Bilgisi olanlar paylaşsın lütfen

YqDVql.jpg
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Omik değerler azalıyor 1- den 8 e kadar sargı direnci düşüyor dolayısıyla gerilim yükseliyor.Sonraki kademelerde ise tekrar yükseliyor fakat ara değerler var muhtemelen gerilimi istediği voltaj değerinde tutmak için ara değerler kullanılmış (ilk 8 kadame değerlerine göre)tüm kademelerde gerilim yükselmesi söz konusu değil
 
Ara değerler dedikde neyi kast ettiniz?
 