Semih Yalınkılıç
Federal Temsilcisi
trafo kayıplarını kompanze için dyn-0 mı kullanmamız gerekiyor?
trafo kayıplarını kompanze için dyn-0 mı kullanmamız gerekiyor?
Sayın Ali Rıza Bey, bahsettiğiniz olayı ayrıntılı bir şekilde anlatırmısınız. Ben hiçbirşey anlamadım?
trafo kayıplarını kompanze edebilmek için og akım trafolarından akım bilgisi gerilim trafolarından da gerilim bilgisi almamız gerekiyor,faz farkı dyn-0 da olmuyormuş bu durumda sağlıklı olarak değerler görülebiliyormuş konu hakkında tecrübeniz varmı
trafo kayıpları için otomatik kompanzasyon yapmak istiyorsanız burda dikkat edilmesi gereken nokta referans akım vede gerilim bilgisinin nerden alındıgıdır.olakı akım bilgisi og den vede gerilim bilgisi ise oda og den 31,5/0,22 kv gibi bir trafo ile alınıyorsa burda herhangi bir faz açısından kaynaklanan sıkıntı yasanmaz (3 akım trafolu roleler için)ama akım bilgisi og den ger bilgisi ag den alınıyorsa o zaman faz açısını ayarlaya bilecegınız roleler e ihtiyaç duymaktasınız mesela ABB RVC-12 RVT12 SİEMENS JANİTZA gibi bu tur uygulama çok uaptım tek akım trafolu og den akım bilgi alarak bunun için herhangi bir özel yazılıma filan ihtiyaç yok 3 akım trafolu rolelerle bu işi yapmak çok maliyetli bunu firma yetkililerine defalarca soylememe ragmen bunun uzerşnde çalışma yapan bir firma var o da ne derece saglıklı yapar bilemem