Bilmukabele.Zannederim,1914 model
.Bizim tesis,6,3 kv idi.1970 model.

70 ve 80 li yıllarda İLBANK bina tipi uygulamalarında, giriş seksiyoneri ayrı topraklama seksiyoneri ayrıydı .Pratikte bu uygulama sahada hatalara neden olabiliyordu. Nitekim 1980 yılında OG şebekede devreye alma çalışmaları sırasında teknisyen dalgınlıkla topraklama seksiyonerini açmadan giriş seksiyonerini kapatması nedeniyle 3 fazlı kısa devre sonucunda gerideki indirici merkezin az yağlı kesicisi patlamıştı. Uyarılar sonucunda giriş seksiyoneri ile topraklama seksiyoneri tek bir seksiyonerde birleştirilmiş ve sonraki imalatlar topraklı seksiyoner olarak yapılarak olası hataların önüne geçilmişti.Delle Alsthom modüler hücrelerle ( 100-150 adet olabilir ) 1974 yılında tanıştım.Giriş hücreleri,besleme tarafına topraklanacak şekilde dizayndır.Ancak,topraklamanın tapatılabilmesi için,besleme kaynağından elektrik kesildikten sonra alıp gelinecek bir anahtar olmadan topraklama seksiyoneri kapatılamaz.O tesiste,10 yıl çalıştım ve yüzlerce manevra yaptık.Sistem sıfır hata ile çalıştırılmıştır .Mekanik kilit sistemi olmasa bile,birisi hata yapabilir endişesi ile topraklama devredışı yapılamaz.Böyle bir yönetmeliği hiç kimse çıkaramaz,çıkarılan yönetmeliği hiçbir imalatçı ( malzemesinn itibarının zedeleneceği itibariyle ) üretimini yapmaz.Böyle bir konu,fikir cimnastiği olarak bile düşünülemez.Kafasını yanında taşıyan ! bir teknik eleman,böyle bir hata yapmaz.
Videoyu durdurarak baktım topraklama çıkıştan değil mi? Burada neden böyle bir durum oluşsun? Açıklayabilirseniz sevinirim.anlamaya çalışıyorum. bahsettiğiniz senaryo videodaki hücrelerde de gerçekleşebilir mi?
Videoyu durdurarak baktım topraklama çıkıştan değil mi? Burada neden böyle bir durum oluşsun? Açıklayabilirseniz sevinirim.
Yav tesrslik olurmu adam enerji vermeden kırk dereden kırktane su getiriyor. 40.000 tane resim çekiyor merkeze yolluyor projeye gigik didik bakıyor . robokop giydilerini astronok şapkasını takıyor ..Tek hat şeması rica ettik , üzerinde konuşalım dedik . Malesef paylaşım olmadı . Böyle farazi teknik çözümleme olmaz . Benim kafama hala oturmadı sistem .
O zaman hücrenin girişinde de enerji yok yani öncesinde de kesilmiş ve topraklama herhangi bir şekilde yanlışlıkla dışardan elektrik verilmesi durumunda hücreyi ve hücrede çalışan kişileri koruyor. Doğru mu anladım?üstadım giriş hücresinde besleme alttan yani kesicinin olduğu taraftan yapılıyor.
O zaman hücrenin girişinde de enerji yok yani öncesinde de kesilmiş ve topraklama herhangi bir şekilde yanlışlıkla dışardan elektrik verilmesi durumunda hücreyi ve hücrede çalışan kişileri koruyor. Doğru mu anladım?