İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Trafonuzun, gücüne göre Prımer veya sekonder koruma yapılması gerekir. 400 kva ya kadar dırek tipi trafolarda sadece sıgortalı seksiyoner (ayırıcı) ile koruma yapılmaktadır.
Çıkıs hucresi var dıye koruma yapmazsanız, trafo dakı arızada bu hucre koruması devreye kesılecekdır. Eger aradakı mesafenız uzunsa, her kesılmede oraya kadar gitmeniz gerekir.
Trafonuzun, gücüne göre Prımer veya sekonder koruma yapılması gerekir. 400 kva ya kadar dırek tipi trafolarda sadece sıgortalı seksiyoner (ayırıcı) ile koruma yapılmaktadır.
Çıkıs hucresi var dıye koruma yapmazsanız, trafo dakı arızada bu hucre koruması devreye kesılecekdır. Eger aradakı mesafenız uzunsa, her kesılmede oraya kadar gitmeniz gerekir.
Sorunuzla ilgili: Kesicili trafo koruma hücreside vardır yük ayırıcılıda bu duruma ve dizayna bağlı değişir. Genelde giriş hücresi kesicili olduğundan sıralama: Giriş kesici hücresi, ölçü hücresi, yük ayırıcılı trf koruma hücresi şeklinde yapılır.
Sorunuzla ilgili: Kesicili trafo koruma hücreside vardır yük ayırıcılıda bu duruma ve dizayna bağlı değişir. Genelde giriş hücresi kesicili olduğundan sıralama: Giriş kesici hücresi, ölçü hücresi, yük ayırıcılı trf koruma hücresi şeklinde yapılır.
Tüm sistemi görmek lazım bahsettiğim sıralama tek trafonun bağımsız beslenmesi durumunda geçerli. Ring şebekede sistem değişir. Şema ile konuşursak mutabık kalabiliriz. Sizin sistemde yanlış hatırlamıyorsam 2 adet 1000kVA trafo vardı hatta kompanzasyonla ilgili soruma cevap vermemiştiniz ?
Tüm sistemi görmek lazım bahsettiğim sırlama tek trafonun bağımsız beslenmesi durumunda geçeri. Ring şebekede sistem değişir. Şema ile konuşursak mutabık kalabiliriz. Sizin sistemde yanlış hatırlamıyorsam 2 adet 1000kVA trafo vardı hatta kompanzasyonla ilgili soruma cevap vermemiştiniz ?
2 giriş 2 çıkış hücresi ve de 2 1000kVA trafo var. Evet abi o kompanzasyonla ilgili og tarafından ölçü alma olayını yetkili kişilerle görüşmem lazım onlar ne buyurursa artık öyle yapacağız. Sabit kondansatörleri şimdilik koymayı düşünmüyorum eğer lazım olacaksa sonradan ekleriz, buarada ilginiz ve cevabınız için minettarım
İki giriş olmaz Ring hattı ise 1giriş+1çıkış+1ölçü+2trafokoruma hücresi olur.
Ring değilse 1giriş+1ölçü+2trafokoruma hücresi olur.
Size AG'den ölçüme izin vermemeleri gerekirdi o yüzden tek hat şemanızı mantıksız buldum ve sordum. Sizin sistemde sabiti koyup koymamanız sizi etkilemez, ölçümü O.G.'ye alınca sabit büyük önem arz edecek.
İki giriş olmaz Ring hattı ise 1giriş+1çıkış+1ölçü+2trafokoruma hücresi olur.
Ring değilse 1giriş+1ölçü+2trafokoruma hücresi olur.
Size AG'den ölçüme izin vermemeleri gerekirdi o yüzden tek hat şemanızı mantıksız buldum ve sordum. Sizin sistemde sabiti koyup koymamanız sizi etkilemez, ölçümü O.G.'ye alınca sabit büyük önem arz edecek.