Arkadaşlar, şantiye mühendisliği yaptığım dönemlerde hocalarımdan ve diğer
Elektrik mühendisi çalışanlarından ve EMO dan öğrendiğim kadarı ile yönetmelikte geçen limitler şunlardır.
İşletme Topraklaması : < 2 Ohm
Koruma/Çevre Topraklaması : < 4 Ohm
Paratoner Topraklaması : < 4 Ohm
LNG/LPG/NG tank sahası : < 1- 0,5 Ohm
Şalt Sahası Topraklaması : < 1 Ohm olmalıdır.
Elimizdeki yönetmeliklerin çeviri olduğu doğrudur çeviriden doğan hatalar olduğuda doğrudur. Seminerler ve eğitimlerde verilen bilgilerden bazılarının yalnış olduğu da doğrudur. Yalnız topraklamanın öneminin Türkiyede daha net olarak kavranamamış olması bence çok daha acıdır. İşletmeci arkadaşların ölçümler için çağırdığı özel veya EMO görevlilerine yemek ve benzeri iyilikler yaparak sınırlar altında ölçüm sonucu yazdırmaya çalıştıkları, topraklamayı yapan müteahitlerinde sadece parayı almak uğruna abuk sabuk, ehli olmayan konuyu bilmeyen elektrikçiler çalıştırdıkları da aşikardır.
Bence siz topraklama değerlerinizi 4 ve 2 nin altında tutun, tpraklama bağlantılarınızda bağlantı noktalarınıza zift dökerek kapama yapın. Ölçümlerinizide havanın en sıcak toprağın en susuz olduğu zamana getirin. Kolay gelsin.