Trafo koruma ve işletme topraklaması 5 ohm mu? 2 ohm mu?

arakadaşlar benim bildiğim kadarı ile olması gereken şudur.
ev bina fabrika ve diğer tesisatlarda olması gereken 30mA ' a kadar insan diğer canlı ve cansız varlıklar üzerinden akım geçmesine olanak tanıyan bir direnç olmalı. bunun hasabı var. insan direnci 2000 ohm alınarak yapılan hesap sonucu oolması gereken en yüksek topraklama direnci 4 ohm olması kabul edilir.
fakat yg-og-ag nin birleştiği trafolu tesislerde ve müşterek enerji iletim hatlarında yönetmelik gereği 2 ohm dan yüksek topraklama direncine izin verilmemektedir. bunu tedaş va yan kuruşlarında dağıtım şirketlerinde çalışan çoğu arkadaş bilmemekte ve/veya uygulamamaktadır. çünkü bu kadar düşük bir direnci elde etmek çogu bölgelerde mümkün gözükmüyor, toprak yapısı itibarı ile olanak vermiyor. (bir trafo direği için 20 tane topraklama çubuğu çaktığınızı düşünün.)

https://i.kontrolkalemi.com/7/topraklama_yon_kisim_1.pdf
 
Arkadaşlar, şantiye mühendisliği yaptığım dönemlerde hocalarımdan ve diğer elektrik mühendisi çalışanlarından ve EMO dan öğrendiğim kadarı ile yönetmelikte geçen limitler şunlardır.
İşletme Topraklaması : < 2 Ohm
Koruma/Çevre Topraklaması : < 4 Ohm
Paratoner Topraklaması : < 4 Ohm
LNG/LPG/NG tank sahası : < 1- 0,5 Ohm
Şalt Sahası Topraklaması : < 1 Ohm olmalıdır.

Elimizdeki yönetmeliklerin çeviri olduğu doğrudur çeviriden doğan hatalar olduğuda doğrudur. Seminerler ve eğitimlerde verilen bilgilerden bazılarının yalnış olduğu da doğrudur. Yalnız topraklamanın öneminin Türkiyede daha net olarak kavranamamış olması bence çok daha acıdır. İşletmeci arkadaşların ölçümler için çağırdığı özel veya EMO görevlilerine yemek ve benzeri iyilikler yaparak sınırlar altında ölçüm sonucu yazdırmaya çalıştıkları, topraklamayı yapan müteahitlerinde sadece parayı almak uğruna abuk sabuk, ehli olmayan konuyu bilmeyen elektrikçiler çalıştırdıkları da aşikardır.
Bence siz topraklama değerlerinizi 4 ve 2 nin altında tutun, tpraklama bağlantılarınızda bağlantı noktalarınıza zift dökerek kapama yapın. Ölçümlerinizide havanın en sıcak toprağın en susuz olduğu zamana getirin. Kolay gelsin.
 
1-Degerli arkadaşlarımın IEC dokumanlarından faydalanmalarını tavsiye ediyorum.
2-Ne 5 ohm,nede 2 ohm diye kimse diretemez.Once ariza akimini hesaplayacaksiniz.ondan sonra.......
 
fabrikalarin ne urettigine gore de degisiyormus mesela bi parfum fabrikasi kesinlikle 2 nin altında olması gerekıyormus
 
Topraklama Direnci 5 Ohm (Ω) veya 2 Ohm (Ω) olması gerekir diye bir kural yoktur.

Peki toprak direnci kaç olmalı?
Olması gereken topraklama direnci (RA) duruma göre değişir.
Kural: 50V/Ia dan düşük olmalı.

Ia Açma akımıdır ve kullanılan sigortaya göre hesaplanır.

Örnek:
Binalarda (priz ve aydınlatma) kullanılan B16 tipi sigortalarda Ia=5xIn, yani 5x16=80A.
Bu durumda Toprak direncini (RA) hesaplamak için 50V'u 80A'e bölüyoruz.

RA <= 0,62 Ohm (Ω)

Kazık çakarak 0,62 nin altına düşmek kolay değil. Bu yüzden mutlaka Kaçak akım Rölesi (RCD) kullanılmalıdır.
30mA'lik bir RCD için hesap şöyledir:

30mA = 0,03A
RA <= 50V / 0,03 A = 1667 Ohm (Ω)

Gördüğünüz gibi, Kaçak akım rölesi kullanıldığında, toprak direncinin çok düşük olması gerekmiyor.
Belli aralıklarla Ölçülüp raporlanması gerekiyor sadece.
 
EMO nun yayınladığı topraklama yönetmeliğe bakmanızı tavsiye ederim:


ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ
...
Çizelge -11) TT sistemleri için 5 s ve 0,2 s’lik açma zamanlarına karşı düşen Ia açma akımları ve bu akımlar için izin verilen işletme elemanlarının gövdelerine ilişkin en büyük topraklama dirençleri RA
...
yonetmelik_alinti.jpg
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/M...MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Topraklamalar

Yukarıda yaptığım hesaplar bu yönetmeliğe uygun olarak yapılmıştır.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,073
Mesajlar
932,798
Kullanıcılar
453,070
Son üye
ibrahim0400

Yeni konular

Geri
Üst