tuysal
Üye
- Katılım
- 3 Ara 2008
- Mesajlar
- 6
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
Topraklama Direnci 5 Ohm (Ω) veya 2 Ohm (Ω) olması gerekir diye bir kural yoktur.
Peki toprak direnci kaç olmalı?
Olması gereken topraklama direnci (RA) duruma göre değişir.
Kural: 50V/Ia dan düşük olmalı.
Ia Açma akımıdır ve kullanılan sigortaya göre hesaplanır.
Örnek:
Binalarda (priz ve aydınlatma) kullanılan B16 tipi sigortalarda Ia=5xIn, yani 5x16=80A.
Bu durumda Toprak direncini (RA) hesaplamak için 50V'u 80A'e bölüyoruz.
RA <= 0,62 Ohm (Ω)
Kazık çakarak 0,62 nin altına düşmek kolay değil. Bu yüzden mutlaka Kaçak akım Rölesi (RCD) kullanılmalıdır.
30mA'lik bir RCD için hesap şöyledir:
30mA = 0,03A
RA <= 50V / 0,03 A = 1667 Ohm (Ω)
Gördüğünüz gibi, Kaçak akım rölesi kullanıldığında, toprak direncinin çok düşük olması gerekmiyor.
Belli aralıklarla Ölçülüp raporlanması gerekiyor sadece.
Bravo