blackalp
Üye
- Katılım
- 24 Ara 2010
- Mesajlar
- 4
- Puanları
- 1
- Yaş
- 42
Herkese iyi çalışmalar.
1000 Kva gücünde özel trafomuz var.
Pensampermetre ile ölçebildiğim akımlar 1.faz=590A, 2.faz=548A, 3.faz=628A dir.
Tesise ek bina yapacağız ve yine aynı trafoya bağlamak istiyoruz.
Yeni binanın projede gösterilen talep gücü 414 KW.
Mevcut trafonun kaç kVA sı kullanılıyor ve Trafonun yeni ek binayı beslemeye de gücü yeterli gelir mi?
Bunun hesaplamasını nasıl yapabilirim? ( Kompanzasyon var ve cosQ=0,98 )
Ayrıca mevcut Kompanzasyon 1000 kVA için tesis edilmiş olduğundan yeni bina için ayrıca bir kompanzasyon yapmaya gerek olur mu ?
1000 Kva gücünde özel trafomuz var.
Pensampermetre ile ölçebildiğim akımlar 1.faz=590A, 2.faz=548A, 3.faz=628A dir.
Tesise ek bina yapacağız ve yine aynı trafoya bağlamak istiyoruz.
Yeni binanın projede gösterilen talep gücü 414 KW.
Mevcut trafonun kaç kVA sı kullanılıyor ve Trafonun yeni ek binayı beslemeye de gücü yeterli gelir mi?
Bunun hesaplamasını nasıl yapabilirim? ( Kompanzasyon var ve cosQ=0,98 )
Ayrıca mevcut Kompanzasyon 1000 kVA için tesis edilmiş olduğundan yeni bina için ayrıca bir kompanzasyon yapmaya gerek olur mu ?