Transformatörler IEC 354 ve TSE 3215 Standarları uyarınca aşırı yüklenebilir. 20 [SUP]0[/SUP]C ortam sıcaklığında ve %75 oranında bir ön yüklenme sonrasında transformatör her 24 saatte bir % 135 yükte , 2 saat süreyle ,ömründe herhangi bir azalma meydana gelmeden aşırı yüklenebilir.Sözü edilen bu 2 saatlik sürede sargı sıcaklığı 105 [SUP]0[/SUP]C yi aşabilir. Trafoların izolasyon sınıfı Adır ve A sınıfı izolasyon maddesi yağ içinde 115 [SUP]0[/SUP]Cye dayanabilir.
Tabi burada IEC standartlarında belirtilen durum her zaman gecerli olmuyor maalesef. Ülkemizde üretilen trafoların cokda kaliteli olmadığı gozonune alındıgında aşırı yüklenmesi tavsiye edilmez. Bunun yanında trafonun omru ile de alakası vardır . Sonucta 10 yıllık trafo ile yeni alınmış bi trafo aynı olmaz.