Trafo maksimum akımı ?

Trafonun gücünün seçiminde K faktörü de önemlidir. Ancak ne kadar uyulur buna bilinmez :)
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Konuya teğet olacak ama bu 50kVA da 72 amperin hesabı nasıl yapılıyor ?

S=U*I KVA Bu formülde trafonun görünür gücünü elde edersiniz.
P=U*I*CosQ Kw bu formülde ise aktif gücü bulursunuz.(U*I=50) ise trafonun cosQ = 0,8 kabul edelim.P=40Kw'dır.Bu trafodan çekilen max güç değeridir.
 
trafo akımını bulmak için benim kullandığım formül şöyle

trafo gücü x 0.9540/220= trafo nominal akımı toplam (3 faz)

50 KVA için 50000x0.9540= 47700/220= 216/3= 72 Amper

diğer güçller içinde aynı hesabı yaparsanız Trafo nun etiketindeki nominal akıma çok yakın olarak bulursunuz sadece küsüratlar oynar güç hesabı için basit pratik bir yol
 
trafo akımını bulmak için benim kullandığım formül şöyle

trafo gücü x 0.9540/220= trafo nominal akımı toplam (3 faz)

50 KVA için 50000x0.9540= 47700/220= 216/3= 72 Amper

diğer güçller içinde aynı hesabı yaparsanız Trafo nun etiketindeki nominal akıma çok yakın olarak bulursunuz sadece küsüratlar oynar güç hesabı için basit pratik bir yol

Bu kadar hesapla uğraşmak yerine trafo gücünü 1,44 ie çarpın. Trafonun 400V'taki her faz için nominal çıkış akımını verir.

50x1,44=72A
100x1,44=144A
160x1,44=230A
250x1,44=360A

1,44 şurdan gelir: 1/1,736x0,4 (400V=0,4kV)
 
sn. genç arkadaş sizin formülünüz daha pratik fakat trafo gücü yükseldikçe yanılıyor 50-100 -160KVa dan sonra 2 şer 3 er amper sapma yapıyor trafo gücü artıkça verimleride artacağından sapma daha da artacaktır
 
Genç arkadaşın verdiği formül dağıtım trafoları alçak gerilim tarafı içindir. siz size herzaman yarayacak formülü ezberleyin.
 
S=1,736xUxI dan I yı bulmak o kadar da zor olmamalı sanırım. Ezberlik bir durumu da yok bu fomülün. Elektrikçiyim diyen herkes bilir.
 
ee herhalde elektrikçiyim diyenin bilmesi lazım da , 72 amperi nerden buluyoruz diyen bir arkadaşın da bu bilgisinin pek olmadığını ve bu yüzden de onun için ezberlemesinin iyi olacağını söylüyorum.
 
100kva = kök3 x 0.4 x I VE I = 144A OLUYOR. BU DURUMDA 250 KVAnın VERECEĞİ AKIMI BULURKEN DE 250 X 1.44 = 360 A AKIM VEREBİLİYOR TABİKİ MAXİMUMDA AMA TRAFO MUMKUN MERTEBE YUZDE 70DEN FAZLA ZORLANMAZ ...
 
Transformatörler IEC 354 ve TSE 3215 Standarları uyarınca aşırı yüklenebilir. 20 [SUP]0[/SUP]C ortam sıcaklığında ve %75 oranında bir ön yüklenme sonrasında transformatör her 24 saatte bir % 135 yükte , 2 saat süreyle ,ömründe herhangi bir azalma meydana gelmeden aşırı yüklenebilir.Sözü edilen bu 2 saatlik sürede sargı sıcaklığı 105 [SUP]0[/SUP]C ‘yi aşabilir. Trafoların izolasyon sınıfı A’dır ve A sınıfı izolasyon maddesi yağ içinde 115 [SUP]0[/SUP]C’ye dayanabilir.

Tabi burada IEC standartlarında belirtilen durum her zaman gecerli olmuyor maalesef. Ülkemizde üretilen trafoların cokda kaliteli olmadığı gozonune alındıgında aşırı yüklenmesi tavsiye edilmez. Bunun yanında trafonun omru ile de alakası vardır . Sonucta 10 yıllık trafo ile yeni alınmış bi trafo aynı olmaz.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,892
Mesajlar
921,393
Kullanıcılar
451,037
Son üye
hskaban

Yeni konular

Geri
Üst