Merhaba arkadaslar..

380 to 220 ac 1 kva lik bir trafo var bir makinemde. 220 de cikip guc kaynagindan plc yi besliyorum ama suan makine calisamiyor cunku trafo cikis vermiyor. Panoya baktigimda ayni zamanda motor termikleri de atmisti. Trafo neden bozulmus olabilir? Ayni trafonun yenisini takip gecmek istemiyorum sebebini size sorarark ogrenmek istiyorum..

Selamlar..
 
Merhaba arkadaslar..

380 to 220 ac 1 kva lik bir trafo var bir makinemde. 220 de cikip guc kaynagindan plc yi besliyorum ama suan makine calisamiyor cunku trafo cikis vermiyor. Panoya baktigimda ayni zamanda motor termikleri de atmisti. Trafo neden bozulmus olabilir? Ayni trafonun yenisini takip gecmek istemiyorum sebebini size sorarark ogrenmek istiyorum..

Selamlar..
Trafo arızalanma nedenleri çeşitlidir!Voltajlardan kaynaklanabilir aşırı yükten kaynaklanabilir birde her Elektrik malzemesi kablo dahil bir ömrü vardır!Trafoyu iptal ederek makineninizi 220VAC olarak çalıştırabilirsiniz ancak bu işten anlayan bir usta lazım.Makinenizin enerji kablosunda 3 faz ve toprak bağlantısı var demek ki!Normalde enerji kablonuz 3 faz 1 nötr ve 1 toprak olmalı ve ana panoda kaçak akım rölesi bulunmalı!Ayrıca aşağıda linkte daha detaylı bilgi mevcuttur:
http://www.elektrikrehberiniz.com/elektrik-trafolari/izolasyon-trafosu-nedir-95/
 
Yok trafo kullanacagim tekrar. Faz notr yapmak istemiyorum. Acaba trafoyi biraz daha buyuk mu koysam..
 
Yok trafo kullanacagim tekrar. Faz notr yapmak istemiyorum. Acaba trafoyi biraz daha buyuk mu koysam..

Trafo PLC'nin talep ettiği güçle bire bir ayni seçilmişse daha az ısınması için artırılmış bir güç miktarıyla (Çok fazla abartılmadan) seçilebilir.Trafonun çalışırken soğuk hava/sıcak hava değişimiyle normal yüklenmede sağlıklı soğuması, çalışırken yanmaması veya sargı izolasyonunun bozulmaması için önemlidir.Trafonun kolayca havalanıp soğuyacağı havalandırma delikleri veya kanalları kapalı makine ortamında tutuluyorsa mutlaka açılmalı.Sargılar üzerindeki yalıtkan lak,belirli derecelerin üzerinde çok fazla ısındığında (Trafo gücü tüketici makine gücüyle ayni veya daha küçük seçildiğinde,uzun süreli olan aşırı yüklenmelerde) sargı izolasyonu,primer tarafında bozularak,trafonun devre dışında kalmasına da neden olur.Havanın aşırı nemli /aşırı kuru olması da bağıl neme bağlı ortamdaki hava sıcaklığını direk olarak da etkileyeceğinden asıl ve hissedilen (termometre) sıcaklıkları çok farklı olabilir ve trafo soğutulmasında bu durum bir dezavantaj teşkil etmiş de olabilir.

Trafoyu kullanan makine (PLC gibi) içinde trafodan aşırı güç çekilmesine neden olacak bir durum oluşup oluşmadığı araştırılmalı,gerekirse makinenin nominal çektiği güç biliniyorsa,bu gücün yine nomimal değerinde çekilip çekilemediği çeşitli ölçü cihazları (pens ampermetre,makine gücünü ona özel ölçen 3 fazlı bir Elektrik sayacı gibi) ölçülüp bu çekilen değerin normal olduğu teyit edilmelidir.Yeni,kuru tip 380>220 vac 1 kVA'lık bu trafoyu takmadan önce bu ön kontrolleri mutlaka yapınız.Kolay gelsin.
 