trafo pano arası kablo kesiti

srkn789

Üye
Katılım
8 Haz 2015
Mesajlar
43
Puanları
1
Yaş
34
400 kva trafo ile pano arası bağlantı kablosu olarak projede 2*(3*150+70)
250kva da 2*(3*70+35) nyy kablo kullanılmış projelerde
Bu kablo yerine elimizde mevcut olan 250kvada 4*150 nyy
400 kvada 2*(4*150) kullanabilirmiyiz
 
sıkıntı yok ama panao derken trafo köşkündeki pano mu yoksa işletmenin ana panosumu sormamdaki sebep mesafeyi ögrenmek için.
 
İkiside beton trafo köşkündeki pano
 
Satin alacak olsaniz ekstra maliyet olcagi icn hereksiz olurdu ama elde varken tasarruf olur yenisini satin almamak. Ama sakin salginliga gelip tms leri kabloya gore secmeyin. Yuke gore secin :) insanilk hali, dalginlikla insan neler yapmiyor
 
Bahsedilen kablo tek tek (1x150) olarak çekilse sorun olur mu?

Kalın kablo oldugu için geçiş noktalarıda 90 derece dönüşler mevcut kolaylık olması için
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Sorun olmaz.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,811
Mesajlar
930,342
Kullanıcılar
452,618
Son üye
mberber

Yeni konular

Geri
Üst