Mesut bey, basettiginiz sekilde bir besleme yaptiginiz anda, teorik olarak asagidaki resimdeki devre olusacaktir.
NYY kablo kataloglarina baktigimizda, 25 lik kablonun direncinin R1=0.727 ohm/km , 95 lik kablonun direncinin ise R2=0.193 ohm/km oldugunu goruruz. Bu iki direnc arasinda tam R1/R2 = 3.77 kat fark var...Gerilim sabit olduguna gore, akim yukaridaki direncler oraninda ikiye bolunecektir.
95 lik kablonun akim tasima kapasitesi ile 25 lik kablonun akim tasima kapasitelerini karsilastirdigimizda : 275/127=2.17 oldugunu goruruz.
Ayni sekilde toplamda 350 Amper gececegini varsaydigimizda, 95 lik kabloya R1/R2 orani geregince 276.58 Amper dusecek olup bu deger, tasima kapasitesinin ustunde bir degerdir.
Uygulama babinda soracak olursaniz, ayni mantik benim santiyelerimin birinde vardi.Kule vinci biri 70 lik digeri 35 lik iki kablo ile beslemislerdi ve sikca motor yaniyordu.Ama elimde resim yok hic.Kolay gelsin