öncelikle kaç kVA trafo yerleştireceksin.
XLPE kablonun kesiti aynı gerilim düşümü hesabı gibi hesaplanıyor.Genelde 630 kVA dan sonra 95 lik XLPE kullanılıyor.(Teknik verileri xlpe kablo üreten firmalardan bulabilirsin.HES,PAMUKKALE,VATAN..vs.)
Hücrelerde kesicinin akım trafo hesaplanırken Normal akım förmüyle hesaplanıyor.(Genelde
Elektrik dağıtım şirketleri hücrelerin modellerini ve özelliklerini belirtiyor.)
örnek verecek olursak,
36 /630 KVA bina tipi bir trafo merkezinin kesicili çıkış hücresindeki akım trafonun akım değerini hesaplayalım.
KVA /1.73xU = A
630 /1,73x36=10.11 A çıkıyor biz buraya 15 / 5 A O.G. akım trafosu koymamız lazım
Ayırıcıların teknik özellikleri aynıdır.Sadece sigortaları değişir.
*TÜM TEKNİK VERİLER EMO AJANDALARINın ARKA BÖLÜMÜNDE YAZAR..