Trafo sargı dirençi ölçme

ArizHulk

Üye
Katılım
19 Ara 2015
Mesajlar
183
Puanları
1
Yaş
33
Merhaba arkadaşlar. Mesela trago testi yapiyoruz. Sargı direnci testi icin. Sargiya 5 Amper sabit akim veriyoruz. Sarginin tam doyuma ulaştığını nereden anlaya biliriz?
 
Təşəkkür edirəm
 
Açıkçası çok iyi bilmiyorum. Verdiğiniz akıma göre değişir. Az akım doyuma geç ulaşmasını ve test süresinin uzamasına sebep olur.
Doyma anlayışının teori bilgisi lazım bana. İnternetden bulamadım. Bilgisi olan cevaplasın lütfen
 
***@***
Müsait zamanda bi mail atar mısınız ? Bİldiğim kadarı ile açıklarım
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
I=(U/kVA/1.732)x100
formülenden hem primer sargı hem de sekonder sargı için gerekli akım değerini bulabilirsiniz.
fazlaca kullandığım bir yöntemdir.Tavsiye ederim.
Trafo sargı direnç ölçümleri trafo sağlamlığı hakkında bize fikir verebilir ama en önemli olan bence AC izolasyon testidir.
 
I=(U/kVA/1.732)x100
formülenden hem primer sargı hem de sekonder sargı için gerekli akım değerini bulabilirsiniz.
fazlaca kullandığım bir yöntemdir.Tavsiye ederim.
Trafo sargı direnç ölçümleri trafo sağlamlığı hakkında bize fikir verebilir ama en önemli olan bence AC izolasyon testidir.
Trafo bakımının nasıl yapıldığı ile ilgili elinizde bir döküman var mı?
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst