Emaye tel kesitini akima gore nasil tespit ediyorsunuz.

Benim bildigim bir baginti soyle: d = 0.9 * Kare Kok (I)

Ornegin 3A surekli akim cekilecekse emaye telimiz 0.9*1.73=1.5 mm capinda olmali.

Sizlerin kullandigi bir baginti varmi?
 
J=I/S formül bu
J=Akım yoğunluğu
I=Akım
S=iletkenin kesiti mm2
Akım yoğunluğu trafolarda 4A/mm2 alınır Hava soğutmalı olanlarda.
3A akım için kesit
4=3/S
S=3/4
S=0.75mm2
S=3.14x(d2)/4
0.75=3.14x(d2)/4
d2=0.75x4/3.14
d=0.95mm tel çapı
 