Trafo sayacında reaktiften kurtulamıyorum

skoper75

Üye
Katılım
6 May 2008
Mesajlar
89
Puanları
1
Yaş
40
sayaçlarda yüke göre aktif neden az yazar örnek 10 kw harcama var aktif değer 1kw reaktif 3 kvar artmakta neden akım trafosu olabilirmi?(bilmem mümkün deyi mühürlü kısımda)yada sayaç arızalı olabilirmi?teşekkürler
 
Son düzenleme:
aktif yazmama derken kullanılmayan bir yer mi. Sadece aydınlatma mı çalışıyor.

yoksa kullanılıyor ama trafo gücü mü yüksek kalıyor. önemli

Burada kullanılmayan bir yer yada sadece aydınlatması çalışıyıor ise aydınlatmanın durumuna göre monofaze kondensatör tak derim. her bir faza.

Şundan emin olman lazım. kompanzasyon hesbının dogru olduğundan ve sistemin sorunsuz çalıştığından.
 
trafo gücüm 250 kw bağlı olan güç 180 kw yaptığım takipte 1 saatte tam yükte 1.8.0 yazan 15 kw 5.8.0 45 kw (akım trafosu göz önünde bulundurulmuştur).
 
kompanzasyonun var mı? bılmıyorum ama ... varsa calısıyormu .. kullandıgın yuk ne? 3 katı olması mumkun degil ancak sayacta bı problem olursa belki.. biraz daha detay verebılırsen yardımcı olmaya calısırım..
 
tesisiniz yenimi ....
eski ise daha önce böyle bir problem yoktuda yenimi ortaya çıktı
tesisinizde kullanılan makina ekipman nedir.
bir önceki fatura ile son gelen fatura endeksleri...
aktif
reaktif
kapasitif
kompanzasyon sistemi çalışıyormu,veya akım tr su kaç,kondansatör ölçümü yapıldımı,
cos q kaç vs..
tesisle alakalı ayrıntılı bilgi verilirse mutlaka bir çözüm önerililecektir.
 
sayaçlarda yüke göre aktif neden az yazar örnek 10 kw harcama var aktif değer 1kw reaktif 3 kvar artmakta neden akım trafosu olabilirmi?(bilmem mümkün deyi mühürlü kısımda)yada sayaç arızalı olabilirmi?teşekkürler

Sayacınız og ölçümde ise ve trafo için bir sabit kondansatör kullanmadıysanız düşük güçlerde bu şekilde yazması mümkün. Ayrıca sayacınızdada problem olması da mümkün, önce sisteminizi analiz edin, herşey normal görünüyorsa sayacınızı değiştirin.
 
sayaçta problem olabilir başıma geldi eğer yok ise sistemde kondansatör yetersizlği de olabilir sonradan sisteme yüklü bi güçte alıcı bağlandımı
 
250 kva normade ag ölçümdür.

bu durumda 2 buyuk olasılık var

1. x/5 sayacın bağlantısı hatalı (akım ve gerilim baglantı gurupları capraz) en yuksek ihtimal bu ve dilekçe ile basvurun uzman bir ekip kontrol edip tutanak tutsun
2. sayaç arızalı olabilir.
3. bir analizçr veya rgk rölesi üzerinden sayacın endekslerini chek edebilirsiniz
 

Forum istatistikleri

Konular
129,841
Mesajlar
930,688
Kullanıcılar
452,683
Son üye
greyman43

Yeni konular

Geri
Üst