sHoWeL
Üye
- Katılım
- 28 Şub 2008
- Mesajlar
- 89
- Puanları
- 1
- Yaş
- 38
etiket bilgilerinde 616 kVA yazan bir konkasör sistemi için 400kVA trafo yeterli olurmu.normal şartlarda bakıldığında olmaz gibi görünüyor ancak şöyle durumlar söz konusu.bir motorun etiketinde 7,5kW yazıyorsa bu genelde 5 kW lık bir motor oluyor ve fazla seçiliyor etiket değeri.aynen bizim Sigorta şalter seçimimiz gibi.bir de bu motorların(sistemde en büyüğü 200 en küçüğüde 5 olan bir çok motor bulunmakta) hepsi aynı anda devreye girmeyecek sıra ile hepsi girecek.yani ilk kalkınma anında çok abes bir yük çekilmeyecek.ben bu 616 kVA güç için direk tipi 400 kVA ile çözebilirmiyim yoksa hüçreli köşklü 630 kVA kurmam şartmı.yardımlarınız ve katılımlarınız için teşkkürler.