Olgu kardeşim çok önemli bir mesele, Çıkış şalterlerinizin akımlarını bilmiyorum fakat paralelenmiş 300 lük kablodan bahsediyorsunuz. Örneğin 2 adet paralel varsa en çok 1250A lik bir çıkış şalterini besliyor olmalı. Bu örneğe göre tavaya R-2, S-2, T-2, N-1 toplam 7 kablo döşenmiş olmalı.
Zeum Abimizin dediği çok muhtemel bir problemdir. ÖNCELİKLE SKP LERİ KONTROL EDİNİZ. Fakat Kablo pabucunda böyle bir hatanın olmasının kokusu çıkardı diye de düşünüyorum. (özellikle 80 amperi de düşününce)
Probleminiz bu değilse lütfen şu doneleri yazınız:
Kaç tane çıkış şalteriniz var, akımları kaç amper, hangi şaltere kaç tane paralel 300 lük kablo döşenmiş (örnekte yazdığım gibi), kabloların uzunluğu nedir, tavalarda vınlama sesi duyuluyormu, Paralel kablolarda el ile hissedilebilir bir sıcaklık farkı varmı. ( verdiğiniz örnekte 450 A çeken ile 80 amper çeken arasında ve diğerlerinde). 1 çıkış şalterinin 1 fazı için en çok kaç amper akım çektiniz. (tahmini yada ölçü aletinden gördüğünüz kadarıyla)
Aşağıdaki resim de benzer bir uygulama var. Soruların gereksiz olduğu sanılmasın. Saygılar.