Trafo sekonder gerilimini Düşürmek

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan koray79
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

koray79

Üye
Katılım
24 Kas 2024
Mesajlar
307
Puanları
31
Yaş
47
Merhaba elimde 220 giriş 2x25 volt simetrik çıkışlı bir trafo var 90 wat gucunde bunu sekonder sarimini komple söküp sadece 19 volt cikis almak icin nasil bir yöntem kullanmalıyım simetrik 2 sargiyi uçları ayırıp tek 25 yapacağım ama bunu 19 volt a düşürmek icin kaç sipir sokmem gerekir bunun hesabını nasıl yapabilirim yardımcı olan herkese şimdiden teşekkürler
 

Ekli dosyalar

  • 20260314_212229.webp
    20260314_212229.webp
    285.1 KB · Görüntüleme: 8
Merhaba elimde 220 giriş 2x25 volt simetrik çıkışlı bir trafo var 90 wat gucunde bunu sekonder sarimini komple söküp sadece 19 volt cikis almak icin nasil bir yöntem kullanmalıyım simetrik 2 sargiyi uçları ayırıp tek 25 yapacağım ama bunu 19 volt a düşürmek icin kaç sipir sokmem gerekir bunun hesabını nasıl yapabilirim yardımcı olan herkese şimdiden teşekkürler
İçler dışlar çarpimi ile oransal olarak azaltmayi bulabilirsin. Senin trafoda yaklaşık %25 gibi bir azaltma öngörülebilir. Oransal hesabın sipir karşılığını bulman için mevcut sekonder sipir sayısını bilmen yeterlidir.
 
İçler dışlar çarpimi ile oransal olarak azaltmayi bulabilirsin. Senin trafoda yaklaşık %25 gibi bir azaltma öngörülebilir. Oransal hesabın sipir karşılığını bulman için mevcut sekonder sipir sayısını bilmen yeterlidir.
Henüz trafoyu sövmedim telleri sökerken sipir sayısını sayacağım mesela 100 sipir ile 25 volt cikis veriyor orjinal hali ile bunu 19 a düşürmek için kaç sipir eksik sarmak lazim bunun bir hesabı varmidir.
 
Bu sökecegim trafo resimdeki kahverengi çıkışları 18 volt veriyor ama bunun akımı düşük ben ana sargiyi sokerken mecburen bunlarda sokecegim diyelim 18 volt veren cikis 90 sipir ana sargiyi sararken 90 tur sarsam diger sargi gibi 18 verir mi
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_20260318_112956_Gallery.webp
    Screenshot_20260318_112956_Gallery.webp
    55.9 KB · Görüntüleme: 5
Bu sökecegim trafo resimdeki kahverengi çıkışları 18 volt veriyor ama bunun akımı düşük ben ana sargiyi sokerken mecburen bunlarda sokecegim diyelim 18 volt veren cikis 90 sipir ana sargiyi sararken 90 tur sarsam diger sargi gibi 18 verir mi
Primer sargı sayısıni degistirmek tehlikelidir
O bölümde değişiklik yapmayın.
 
Primer sargı sayısıni degistirmek tehlikelidir
O bölümde değişiklik yapmayın.
O sargi primer değil sekonder de 25 0 25 ve ayrı yeten bir 18 volt cikis var demek istediğim 18volt sarginin sipir sayısı kadar 25 volt ana sargiyi sarsam yine 18 volt alirmiyim diger 18 volt sargi amperi düşük o yüzden o kısmı iptal edeceğim bu trafo sony müzik setinden çıkma cok çıkışlı bir trafo
 

Forum istatistikleri