- Trafo gücü kva olarak belirtilir,
- 1600 kva trafonun ölçümü OG den yapılır.1.8.0 sayaç değerleri farkı,akım ve gerilim trafolarının çarpan katsayısı ile çarpılıp aktif tüketim bulunuz,
- Trafonun zati kayıpları,firma broşürlerinden bulunur,
-Tüm trafolar için tek ölçüm var ise,bahsettiğim değer,bu 4 trafonun tükettiği değerdir,
-Her trafonun tüketimi isteniyor ise,trafo ADP sindeki analizör değerlerinden yararlanılır,
-Bu hesaplamalar için,formüllerden değil,ölçü aletlerinden ( değerler,sürekli değiştiği için ) yararlanılır.Ölçü aletlerinin ve akım trafolarının,asgari 0,5 klas olması gerekir,
-OG ana girişten ve her trafonun kendi ADP sinden yapılan hesaplamalar,birbirini hiçbir zaman ! tutmaz.Asıl değer,OG ana girişten hesaplanan ( trafo kayıpları + kablo kayıpları nedeniyle ) değerdir,
-Bu tip sorular,her yeni gelen Mühendise sorulan cimnastik sorulardır.Beklenen cevap,bahsetmeye çalıştığım konulardır.Kolay gelsin.