Trafo tükettiği gücü ve kapasitesini hesaplama

Katılım
25 Ağu 2024
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
21
Tersanade staj yapıyorum mühendis olarak ve konulara çok hakim değilim.Ben trafonun 1 haftada tükettiği güç ve bu gücün trafonun kapasitesine oranını bulmam istendi. Elimde 4 trafo var fakat biri için değerleri söyleyeceğim zaten hepsi aynı mantıktır. Trafo 400 V ve 1600 KW gücü var. Bu trafonun mesela ilk endeksi ve son endeksini aldım sayaçtan yani aralık olarak mesela 27 Ağustosta 6465150 KWh güç tüketmiş ve 3 Eylül de 6476406 KWh güç tüketmiş haftalık endeski sondan ilki çıkarıp 11256 KWh güç tükettiğini buldum (sayaçtan KWh değerlerine bakarak yaptım yanlışım varsa hangi değerleri almam lazım sayaçtan söyleyiniz lütfen) . Elimdeki bu değerlerle trafonun haftalık güç tüketimini ve trafonun kapasitesini nasıl bulurum? Formüller nedir hangi değerlerler lazımdır? Sonra da haftalık tüketilen gücü trafonun kapasitesine oranlamam istendi.
Yardımcı olur musunuz?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
- Trafo gücü kva olarak belirtilir,
- 1600 kva trafonun ölçümü OG den yapılır.1.8.0 sayaç değerleri farkı,akım ve gerilim trafolarının çarpan katsayısı ile çarpılıp aktif tüketim bulunuz,
- Trafonun zati kayıpları,firma broşürlerinden bulunur,
-Tüm trafolar için tek ölçüm var ise,bahsettiğim değer,bu 4 trafonun tükettiği değerdir,
-Her trafonun tüketimi isteniyor ise,trafo ADP sindeki analizör değerlerinden yararlanılır,
-Bu hesaplamalar için,formüllerden değil,ölçü aletlerinden ( değerler,sürekli değiştiği için ) yararlanılır.Ölçü aletlerinin ve akım trafolarının,asgari 0,5 klas olması gerekir,
-OG ana girişten ve her trafonun kendi ADP sinden yapılan hesaplamalar,birbirini hiçbir zaman ! tutmaz.Asıl değer,OG ana girişten hesaplanan ( trafo kayıpları + kablo kayıpları nedeniyle ) değerdir,
-Bu tip sorular,her yeni gelen Mühendise sorulan cimnastik sorulardır.Beklenen cevap,bahsetmeye çalıştığım konulardır.Kolay gelsin.
 