trafo testlerinde normal ölçü aleti kullanılmaz izalasyon test cihazı ile test edilirler. ayrıca sekonder tarafı illaki düşük gerilim olacak diyebir kural yoktur. yükseltici trafolarda sekonder tarafındaki sargının omajı daha fazla çıkar . bu nedenle biz çalıştığım işletmede senede bir defa yağda çözünmüş gaz analiz yaptırıp , trafonun izalayonunu meger adlı cihaz ile test ederiz. bu cihaz ile örneğin 11kv primer sargısı ile toprak arasına 10 dakika süre ile 5000 v dc gerilim uygularız. çıkan sonuçları 15sn, 30sn,45sn,1dk , 2dk.....10dk
not alırız. formüle göre min izalasyon direncini bulup son çıkan değeri onunla karşılaştırırız ayrıca polarizasyon indisi dediğimiz bir karşılaştırma metodu daha vardır bunları uygularız.burada 1 dk nın 30sn ye oranını ve 10dk nın 1 dk ya oranını dikkate alırız.
eğer bu değer 1,1 e yakın çıkar ise, sargı nemli ve kirli
1,5 e yakın çıkar ise düşük yalıtkanlık
2,0 çıkar ise orta yalıtkanlık
3,0 ve büyük çıkar ise kuru ve temiz yalıtkanlık olarak belirlenir.
genellikle firmaların çoğu pe değerini (polarizasyon indisi) kendi makinaları için verirler. eğer makina işletme kataloğunda bu değer var ise değerlendirme buna göre yapılır.
trafolarda minumum izalasyon formülü ise:
R20santigratderecede= C* E / karakök içinde Kva = megaohm
c: 20 derecede yapılan ölçümler için katsayı
yağlı trafolarda : 1,5
kuru trafolarda: 30
E: test edilen sargıların anma gerilimi (volt) sargı üçgen ise faz-faz gerilimi yıldız ise faz nötr gerilimi
Kva : test edilen sargıların anma gücü