Her derde deva, her tesisata lazim@Yaşlı Uzman abimiz sen çok yaşa .
Her derde deva, her tesisata lazim@Yaşlı Uzman abimiz sen çok yaşa .
Tesise diyecektin herhalde , patafudr mu benim abim yaHer derde deva, her tesisata lazim
Telefon otomatik yaziyor kelimeleri tesis yerine tesisat diye duzeltmisTesise diyecektin herhalde , patafudr mu benim abim ya
sn @YaşlıUzman dengesiz akım işletme topraklamasından akmaz mı? dengesiz akım nereye gider?Okuduğum mesajlarda gördüğüm hatalar ve yorumum;
1- İşletme topraklamasını nasıl yaparsan yap iş bittiğinde çıkan ölçüm değeri önemlidir. Fazla geri dönüş yapmamak için projesine uymanda fayda var.
2- Trafo işletme topraklama iletkeni çıplak bakır OLMAZ (işletme-koruma ayrı tesis dedin.)
İzoleli 1xNYY olmalı.
3- Trafolara ait işletme topraklama sistemleri ayrı tesis edilmeli.
4- İşletme topraklamasından dengesiz yük akımı akmaz. İnanmayan trafoya dönen nötr akımını ölçsün birde işletme topraklama üzerindeki iletken akımını ölçüp görsün. İşletme topraklamasından kısadevre akımları, bazı harmonik akımlar ve izolasyon kaçak akımları geçer.
şöyle bir durum var trafo nötrnü topraklamazsak notr gerilimi faz gerilimine yükselebilir derlerDiğer faz sargıları üzerinden tamamlanır.
Aksini idda eden trafo merkezinde Trafo nötr buşingine dönen akımı birde işletme topraklamasından geçen akımı ölçsün. Hangi akım nereye gidiyormuş görsün.
IT sistemde özel koruma olmaz mı?Onu diyenlere IT sistemi görmüşler mi hiç diye sor. Jeneratör çalışmada Jeneratör Nötr topraklımı? işletme topraklaması var mı?
TT sistemde işletme topraklaması yapmazsan kısadevre akımı faz sargılarına yönelir bahsettiğin olay o.
İşletme ile koruma topraklamasının ayrı projelendirildiği sistemde İşletme topraklama iletkeni çıplak bakır olmaz dedim 1xNYY olmalı dedim daha nasıl bir açıklama yapmalıyım ki ! işletme topraklamasını izole edeceksin işte oraya buraya koruma topraklamasına ve bağlandığı metal aksama temas etmeyecek nasıl sağlayacaksın bunu ? NYY kablo kullanarak tabiiki !
Elektrod(Kazık) kullanmadan topraklama mı olur hiç
Birbirinden bağımsız kapalı devre çalışan sistemleri neden birleştireyim trafonun birinde oluşacak kısadevrede neden diğer sistem etkilensin ? Tut ki zamanla bir veya birkaç işletme topraklamasında direnç yükseldi yada elektrod çürüdü yada bağlantı noktasından koptu. Nötrler arası akım sirkulasyonuna etkileşimlere sebep olur. İstenmeyen sonuçlar doğurur. Amaç topraklama direncini düşürmekse elektrod boyu arttırılır, derine gömülür ve adedi arttırılır.