Trafo yüzde Uk sından trafo empedansı hesabı nasıl yapılır?

inspiron07

Üye
Katılım
6 Ocak 2013
Mesajlar
3
Puanları
1
merhaba,

elimizde 34.5kV/6.3kV ya çeviren 8MVA trafomuz var yüzde Uk=%8 bu trafonun empedansını nasıl hesaplarız.
 
Zt = [uk*(Urt)^2]/(100*Srt)

uk: Yüzde kısa devre gerilimi; Urt: Transformatör sekonder gerilimi; Srt: Transformatör gücü
 
cevabınız için çok teşekkürler şimdi şöyle mi oluyor benim yukarıda belirtiğim trafoda

Zt= [8*(6.3kV)^2]/(100*8MVA) = 0.3969 ohm

bu değer çok az değil mi acemiyim biraz bilmiyorum da
 
Az değil; genelde bu seviyelerdeki değerleri görürsünüz.
 
arkadaşlar konu biraz eski ama dikkatimi çekti hesapta Uk yerine arkadaş 8 yazmış. 0.08 yazmak gerekir.Saygılar.
 