Trafo yüzde Uk sından trafo empedansı hesabı nasıl yapılır?

inspiron07

Üye
Katılım
6 Ocak 2013
Mesajlar
3
Puanları
1
merhaba,

elimizde 34.5kV/6.3kV ya çeviren 8MVA trafomuz var yüzde Uk=%8 bu trafonun empedansını nasıl hesaplarız.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zt = [uk*(Urt)^2]/(100*Srt)

uk: Yüzde kısa devre gerilimi; Urt: Transformatör sekonder gerilimi; Srt: Transformatör gücü
 
cevabınız için çok teşekkürler şimdi şöyle mi oluyor benim yukarıda belirtiğim trafoda

Zt= [8*(6.3kV)^2]/(100*8MVA) = 0.3969 ohm

bu değer çok az değil mi acemiyim biraz bilmiyorum da
 
Az değil; genelde bu seviyelerdeki değerleri görürsünüz.
 
arkadaşlar konu biraz eski ama dikkatimi çekti hesapta Uk yerine arkadaş 8 yazmış. 0.08 yazmak gerekir.Saygılar.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,961
Mesajlar
922,108
Kullanıcılar
451,154
Son üye
sahin56

Yeni konular

Geri
Üst