Bir enerji santraline ait step up trafonun yıldız noktası topraklamasi kopar ise ne olur. Yıldız topraklamasi nötr ayiricili 20 ohm üzerinden bağlı servisteki trafonun nötr toprak ayiricisi açılırsa ne olur.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
o trafonun çıkışında herhangi bir arıza durumunda ( faz toprak arızasından bahsediyorum) açma yaşanmaz. Canlı hayatı oldukça tehlikeye sokar.
 
Topraklama tipi TT veya TN den IT ye dönüşmüş olur.Toprak kaçak ve tank kaçak gibi röle korumaları işlevsiz kalır. İlk faz toprak kısa devresini algılayamazsınız. Sistem sağlıklı olarak çalışmaya devam eder. İkinci bir fazdan daha toprak teması oluştuğunda aslında faz faz kısa devresi meydana gelerek teçhizata büyük zarar verir. Canlı hayatı açısından bence pek bir şey fark etmez. Canlının çarpıldığı gerilim kök 3 kadar değişir.
 