Trafoda kademe düşürmeden sonra kompanzasyon

ephasus

Üye
Katılım
1 May 2008
Mesajlar
78
Puanları
1
Çalıştığım fabrikada voltajlar yüksekti(faz-nötr 237volt) ve trafodan bir kademe düşürme yaptık.Şuan 222 volt.Daha önce reeaktif oranı %14
kapasitif oran ise %1 civarındayken şuan oranlar reaktif %3 kapasitif %8
Yeni eklenen veya devreden çıkan hiçbir yük yok.Bu durum normalmidir.
RG3 12CS röle kullanıyorum.resetleyip yeniden tanıtmam mı gerekli acaba.görüşleriniz için şimdiden teşekkürler.
 
voltajın dusuk veya anlattıgın oranda yuksek olması bence etkilemez zaten kompanzasyonun guzel dert etme bence
 
Olayın voltajla doğrudan alakası yoktur. İşletmenizdeki yük durumunda değişmeler olabilir. Kompanzasyon sınır değerlere çok uzaksınız hem. Sistem oturmuş bir vaziyette çalışıyorsa dert etmeyin bence de.
 
Olayın voltajla doğrudan alakası yoktur. İşletmenizdeki yük durumunda değişmeler olabilir. Kompanzasyon sınır değerlere çok uzaksınız hem. Sistem oturmuş bir vaziyette çalışıyorsa dert etmeyin bence de.

sistem oturdu oturmasınada eskisi gibi kapasitif oranıda %5'in altına çekmek istiyorum.ayrıca yüklerde bir değişiklik olmadığından eminim.
 
peki bu okudugunuz degerler sayac uzerinden mi yoksa role reaktif guc kontrol rolesi uzerinden mi? role uzerinden ise ona aldanmayın. sayac uzerinden ise soyleyecek lafım yok...
 
işletmeniz hakkında biraz geniş bilgi verirseniz yardımcı olamaya çalışacağız
 
peki bu okudugunuz degerler sayac uzerinden mi yoksa role reaktif guc kontrol rolesi uzerinden mi? role uzerinden ise ona aldanmayın. sayac uzerinden ise soyleyecek lafım yok...

Okuduğum değerler sayaç üzerinden hesplandı.Düzenli olarak hergün sayaçtan işaret alırım.8 aydır ilk yazmış olduğum değerler geçerliydi taki kademe ayarını düşürene kadar.Önceden rölem son kademeleri devreye hiç almazdı.9.-10.-11. ve 12. kademelerin kondansatör kvar değerleri biraz büyük.Şimdiyse 11. ve 12. kademeleri hiç bırakmıyor denecek kadar devrede tutuyor.Söylediğim gibi yüklerde bir değişiklik yok.Yani eklenen veya sökülen bir makina veya aydınlatma gibi.
şuanki değerler iyi aslında ama kapasitifi biraz daha aşağı alsam daha iyi olur.
 
Okuduğum değerler sayaç üzerinden hesplandı.Düzenli olarak hergün sayaçtan işaret alırım.8 aydır ilk yazmış olduğum değerler geçerliydi taki kademe ayarını düşürene kadar.Önceden rölem son kademeleri devreye hiç almazdı.9.-10.-11. ve 12. kademelerin kondansatör kvar değerleri biraz büyük.Şimdiyse 11. ve 12. kademeleri hiç bırakmıyor denecek kadar devrede tutuyor.Söylediğim gibi yüklerde bir değişiklik yok.Yani eklenen veya sökülen bir makina veya aydınlatma gibi.
şuanki değerler iyi aslında ama kapasitifi biraz daha aşağı alsam daha iyi olur.

şebeke geriliminin değeri değiştigi için yeniden tanıt ve kontrollerini yap bizi de

bilgilendirirsin kolay gele ...
 
şebeke geriliminin değeri değiştigi için yeniden tanıt ve kontrollerini yap bizi de

bilgilendirirsin kolay gele ...

Evet doğrudur..
Benzer durum başıma geldi .Fabrika ayarlarına geri dönüp sistemi tekrar kurunca eski çalışma durumuna geri döndü %1-1,5 kayma ile...
 
Faz-faz arası gerilim neydi önceden.Eğer oda normalden yüksekse rölenin normal çalışmadığını söyleyebilirim.
 