Trafoda kapasitif sorunu

engin0103

Üye
Katılım
8 Mar 2024
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
41
Bir konuda yorumuna ihtiyacım var
154kv/31.5kv trafonun baglantıları yapılı enerjili boşta calılıyor test amaçlı cıkışında hiçbir yük yok fakat sayaç ta
8.80 reaktif 1.2
5.8.0 indüktif 0
1.8.0 aktif güç 2.8

Sorun şu boşta olan trafo neden reaktif cekiyor neden indüktif sıfır
 
Bir konuda yorumuna ihtiyacım var
154kv/31.5kv trafonun baglantıları yapılı enerjili boşta calılıyor test amaçlı cıkışında hiçbir yük yok fakat sayaç ta
8.80 reaktif 1.2
5.8.0 indüktif 0
1.8.0 aktif güç 2.8

Sorun şu boşta olan trafo neden reaktif cekiyor neden indüktif sıfır
Bilgimin çok çok az olduğu bir konu ama aklıma gelen trafoya bağlanan kondansatörlerin değerlerinin fazla olabileceği
 
yeraltı kablolarındandır. hat boştada olsa ucuna bağlı dağıtım merkezinin yeraltı kabloları kapasitif çektirir. Çözüm kesicinin trafo merkezinden açık bırakılması.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,806
Mesajlar
930,281
Kullanıcılar
452,608
Son üye
murat620

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst