Bir konuda yorumuna ihtiyacım var
154kv/31.5kv trafonun baglantıları yapılı enerjili boşta calılıyor test amaçlı cıkışında hiçbir yük yok fakat sayaç ta
8.80 reaktif 1.2
5.8.0 indüktif 0
1.8.0 aktif güç 2.8

Sorun şu boşta olan trafo neden reaktif cekiyor neden indüktif sıfır
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Bir konuda yorumuna ihtiyacım var
154kv/31.5kv trafonun baglantıları yapılı enerjili boşta calılıyor test amaçlı cıkışında hiçbir yük yok fakat sayaç ta
8.80 reaktif 1.2
5.8.0 indüktif 0
1.8.0 aktif güç 2.8

Sorun şu boşta olan trafo neden reaktif cekiyor neden indüktif sıfır
Bilgimin çok çok az olduğu bir konu ama aklıma gelen trafoya bağlanan kondansatörlerin değerlerinin fazla olabileceği
 
yeraltı kablolarındandır. hat boştada olsa ucuna bağlı dağıtım merkezinin yeraltı kabloları kapasitif çektirir. Çözüm kesicinin trafo merkezinden açık bırakılması.
 