Öncelikle herkese merhabalar
Soracağım soru daha önce "Ikı trafoyu paralel calıstırmakda basarısızım" isminde açılmış ancak cevabı yeterince açıklayıcı olmamış. (en azından benim için). Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olaursa sevinirim.
"Bağlantı grubu DYn11 olan iki trafo paralel bağlanmak isteniyor. Trafoların beslediği baralar arasındaki kuplaj jesicisinden yapılan ölçümlerde 1. trafonun R fazı ile 2. nın R' fazlarının arasındakı gerilim 220 V çıkıyor. S fazları arası 440 V çıkıyor. T fazları arasıda 220 V çıkıyor.
Daha önceki konuda problemin faz sırası karışıklığı olduğu belirtilmiş.
Sorularım şöyle
1-Faz sırası karışıklığı primer tarafta mı sekonder tarafta mı? (Ben primer tarafta olduğunu düşünüyorum. Çünkü sekonderde olsaydı en azından birinde 0 okurduk.)
2- Bu ölçümün matematiksel bir hesapla anlatımı var mı? (bayağı araştırdım ancak bir çözüm bulamadım)
Şimdiden herkese teşekkürler.
trafodan 100 ma cikis nasil alabiliriz
Soracağım soru daha önce "Ikı trafoyu paralel calıstırmakda basarısızım" isminde açılmış ancak cevabı yeterince açıklayıcı olmamış. (en azından benim için). Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olaursa sevinirim.
"Bağlantı grubu DYn11 olan iki trafo paralel bağlanmak isteniyor. Trafoların beslediği baralar arasındaki kuplaj jesicisinden yapılan ölçümlerde 1. trafonun R fazı ile 2. nın R' fazlarının arasındakı gerilim 220 V çıkıyor. S fazları arası 440 V çıkıyor. T fazları arasıda 220 V çıkıyor.
Daha önceki konuda problemin faz sırası karışıklığı olduğu belirtilmiş.
Sorularım şöyle
1-Faz sırası karışıklığı primer tarafta mı sekonder tarafta mı? (Ben primer tarafta olduğunu düşünüyorum. Çünkü sekonderde olsaydı en azından birinde 0 okurduk.)
2- Bu ölçümün matematiksel bir hesapla anlatımı var mı? (bayağı araştırdım ancak bir çözüm bulamadım)
Şimdiden herkese teşekkürler.