trafoların ark boynuz mesafeleri

ikaz

Üye
Katılım
10 Ağu 2012
Mesajlar
43
Puanları
1
Aşağıda genel olarak gerilim değerine göre uygulanan atlama mesafeleri verilmiştir.

  • 6,3 kV için 60 mm
  • 11 kV için 85 mm
  • 15 kV için 115 mm
  • 33 kV için 220 mm
fakat sistemimizde bulunan 6,3 kv 2000 kva ve 6,3 kv 1250 kva olan trafoların ark boynuz mesafeleri değişik 2000 kva olan 80 mm 1250 kva olan ise 60 mm bunun sebebi ne olabilir.mesafe trafonun nesi ile alakalı
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
ayarı kendinizde yapabilirsiniz , tabiki trafonun enerjisini kestikten sonra :) büyük ihtimalle montaj esnasında öyle gönderilmiştir.
 
Yukarıda verilen değerler maksimumdur.
Mesafe olayı şunun içindir. trafonun besleme voltajının üzerinde bir voltaj gelirse bu enerji trafoya uğrayıp sargılara zarar vermeden toprağa akması içindir.(ark boynuzları üzerinden)
 
bu atlama mesafelerini kim verdi sana dostum pratikte atlama mesafeleri gerilim çarpı 0.75 dir örnek 15.8 * 0.75 oda eder 11.25 trafonun gücü değil gerilimi önemli gerlim 6.3 veya 15.8 veya 34.5 bunlarla alakalı
 
Bu konu daha evvelde tartısılmısdı. Ben pratık olarak bir önerıde bulunmusdum. Trafonun çalışma gerilimi neyse, faz/toprak arası mesafe o gerılımde kulllanılan mesnet izalötürü kadardır diye. 34,5 kV gerılımdekı mesnet izalötüeü boyuda 31 cm cıvarındadır. Diğer gerılımler yavas yavas kullanımdankalkdıgına göre hesaplamaya gerek yok bence..
 
Bu konu daha evvelde tartısılmısdı. Ben pratık olarak bir önerıde bulunmusdum. Trafonun çalışma gerilimi neyse, faz/toprak arası mesafe o gerılımde kulllanılan mesnet izalötürü kadardır diye. 34,5 kV gerılımdekı mesnet izalötüeü boyuda 31 cm cıvarındadır. Diğer gerılımler yavas yavas kullanımdankalkdıgına göre hesaplamaya gerek yok bence..
Sayın hocam 34,5 kv için faz toprak gerilimi kullanmak yanlış aslında , trafo imlatcılarının kullanma klavuzlarında ark boynuzu mesafeleri zaten veriliyor , asıl diyeceğim 34,5 için faz toprak gerilim 20 kv tur .oda en basit tabiriyle kv başına atlama mesafesi 1cm desek oda en kötü sartta nemde yani 22 cm olarak alınıyor , 31 cm yanlış ,
 
31 cm o an yanlıs yazmıs olabılırım, mesnet ızalötürü uzunlugunu baz alınız...Teşekkurler,,
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,702
Mesajlar
929,087
Kullanıcılar
452,405
Son üye
ngr12

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst