Çalıştığım tesiste 4 adet 1250 kVA trafo mevcut, bu trafoların beslediği AG baralarında trafolar bağımsız çalıştığında 30 kA kısa devre akımı hesaplanıyor. Tüm kuplajları kapatıp 4 trafoyuda paralel çalıştırdığımda kısa devre hesabını nasıl yapabilirim.
Şalterlerin kısa devre değerleri 70 kA paralel çalışmada şalterler ve bara için risk oluşur mu?
Konuyla ilgili 4 trafo paralellendiğinde kısa devrenin 4x30=120 kA seviyelerine çıkacağı ve bununda sistem için risk oluşturacağını belirttiler. Bu şekilde bir hesap doğru mudur?