Trafonun nötrüne neden toprak bağlanır?

RCCB

Üye
Katılım
9 Mar 2011
Mesajlar
9
Puanları
1
merhaba arkadaşlar
bir plc panosunda 3 kutup c16 otomatım var.bu otomatımdan L1 ve L2 hattını 380v-220v trafoma giriyorum.çıkıştan ise 220v ve nötr alıyorum.ancak müşteri çıkışın nötründen hem nötr hemde toprak almış.nötr ü kontaktörlerin ve rölelerin a2 lerinden geçirmiş toprağı ise direk toprak klemensine çıkmış.

burdaki nötr ü toprağa vermesindeki amaç nedir?
mantıklı bir cevap bekliyor ve şimdiden teşekkür ediyorum.
 
cevap
nötr hattında oluşabilecek aşırı akımı toprağa iletmek.
bu yöntem eskiden kullanılıyormuş.tarih olmuş.sanırım müşteri copy paste yapıyor.yıllardan beri projelerini upgrade etmemiş :)
 
kumanda devrelerinde kullanılan transformatörler izolasyon taransformatörü özelliğindedir.
yani trafodan sonraki kumanda devrende olabilecek herhangi bir kaçakta sistemi hem koruma altına alıyor,
hem de güç devresi üzerinde olabilecek kısa devre veya kaçakların kumanda devresine dolayısıyla Elektronik cihazlara zararı önlenmil olur.
umarım yardımcı olmuşumdur...
kolay gelsin.

cevap
nötr hattında oluşabilecek aşırı akımı toprağa iletmek.
bu yöntem eskiden kullanılıyormuş.tarih olmuş.sanırım müşteri copy paste yapıyor.yıllardan beri projelerini upgrade etmemiş :)

bu cevabın olmadığını düşünüyorummm :confused:
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
kontaktörün bobini arızalı olabilirse kontaktör aşırı akım çekebiliyormuş.max aşırı akımla tüm panoya zarar vermesini önlemek için toprak veriliyormuş.

yani trafodan sonraki kumanda devrende olabilecek herhangi bir kaçakta sistemi hem koruma altına alıyor,
kolay gelsin.

herhangi bir kaçakta ki kastınız nedir? bu kaçak nerde oluşabilir nasıl meydana gelir?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
herhangi bir kaçakta ki kastınız nedir? bu kaçak nerde oluşabilir nasıl meydana gelir?

örneğin pano kapağında bulunan sinyal lambalarının veya kapaktaki herhangi bi cihazın kabloları bi şekilde gövdeye temas edebilir.
ayrıca -özellikle rutübetli yerlerde-bu daha çok gemilerde rastlanır,
zamanla malzemeler oksitlenip kablo dibi ile pano gövdesi arasına temas sağlar
bunlar da kaçak oluşturur..
 
peki size bu cevap mantıklı geldimi?

kontaktörün bobini arızalı olabilirse kontaktör aşırı akım çekebiliyormuş.max aşırı akımla tüm panoya zarar vermesini önlemek için toprak veriliyormuş.
 
Sistemde kullanılan 380\220 volt transformatörün çıkışında nötr kabul edilen ucun,giriş uçlarının {fazların}değişmesi halinde değişmemesi için nötr ucu toprak ucu ile birleştirilir.Elektronik devrelerde trafo kullanıldığında uygulama önem kazanır bilginize.
 
trafolarda fazları her fazı 380 olarak tutmak için işletme nötürü olarak çekiliyor sabitlemek için toprak hattı kullanılır bazı trafolar fazları eşit olarak çıkarmıyo o yüzden işletme nötürü olarak kullanılıyor
 
Zeyal arkadasin mesajini okuyun dogru anlatmis
Trafonun görevi
1-Güc devresinindeki olasi bir arizada kumanda devresini korumak veya tersi.
2-Gerilimi 380 V tan 220 V a düsürmek. Tabiki burada 380 V iki faz arasindaki gerilim olduguna göre 220 Voltta hala iki sekonder ucu da fazdir,burada potansiyel farki olusturmak icin uclardan herhangi birisi toprakla birlikte baglanir.

Trafo Almanyadaki yönetmelige göre kullanilmak zorunda. Galiba devrede 5 ten fazla kontaktör veya röle varsa bu sart. Türkiyede de tarih olmadigi kanisindayim.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,781
Mesajlar
930,038
Kullanıcılar
452,554
Son üye
ilhannnnn

Yeni konular

Geri
Üst