transfer olayı ile ilgili

sn msaem benim için çok önemli yardımcı olursanız çok memnun edeceksiniz günde iki üç kere gelişme varmı diye bakıyorum
 
notru cekmesi için kontaktor denmiş bu sartın dogruluk derecesi nedır ?
her yenı gun baska bır yenilik yada sart ile karsılasıyoruz
ama malesef turkıye capındakı tesısatlara bakıldıgında gercekten ıcler acısı bır durumla karsı karsıyayız

saglıklı tesısat sayısı yok denecek kadar az

Arkadaşlar merhaba sistemimizde kesintisiz beslenmesi gereken yükler için transfer panosu yaptık.Daha önce elimizde bulunan 400 kw (prime) jeneratörü kullanıcaz.kumanda ve güç devresini tasarladım lg gmc-600 kontaktörler kullanıcaz etikette 330 kw gücünde olduğu yazıyor .sizce bu kontaktöre ne kadar güvenebilirim tüm kritik yük normal işletme zamanında ve generatör çalışmada bu kontaktörlerden beslenecek.24 saat sürekli 330 kw yük altında olacak örnek olarak bi tmş kadar güvenebilirmiyim sizce.

kontaktorlerı mutlaka gucunun uzerınde secmelısın
arkadaslarımın tavsıye ettıgı gıbı motor tertıbatlı bır sıstem daha garantılı olacaktır
nedenıne gelınce sebeke için duzenlenen bır pano soz konusu olunca kapasıtesı sınırda gezen bır kontaktor senı gece uykunda bıle rahat bırakmayacaktır
kolay gelsın
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
hocam zaman ayırabilirseniz benim için bu şema için teşekkürler
 