Transfer Panosu Enversör Şalter Problemi

Katılım
23 Mar 2021
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
24
Merhabalar ,
Bir transfer panosunda şebeke ile UPS arasında seçim yapmaya yarayan bir enversör paket şalter bulunmaktadır. Şalter ilgili kontaktörlerin bobin uçlarını kontrol etmektedir.
Kafamı karıştıran husus kırmızı okla gösterdiğim R ucunun nereden enerji alması gerektiği?

* Şebekeye ait sigorta çıkışından alınsa şebeke kesildiğinde kontaktör bobinleri enerjisiz kalır.
* UPS çıkışına ait sigorta çıkışından alınsa yine benzer sorun söz konusu?

Kumanda devresinin R fazını nereden almalıyım?
 

Ekli dosyalar

  • Adsız.jpg
    Adsız.jpg
    44.2 KB · Görüntüleme: 84
Bende kararsız kaldım fazları direk girsen notur dolandırsan
 
Merhabalar ,
Bir transfer panosunda şebeke ile UPS arasında seçim yapmaya yarayan bir enversör paket şalter bulunmaktadır. Şalter ilgili kontaktörlerin bobin uçlarını kontrol etmektedir.
Kafamı karıştıran husus kırmızı okla gösterdiğim R ucunun nereden enerji alması gerektiği?

* Şebekeye ait sigorta çıkışından alınsa şebeke kesildiğinde kontaktör bobinleri enerjisiz kalır.
* UPS çıkışına ait sigorta çıkışından alınsa yine benzer sorun söz konusu?

Kumanda devresinin R fazını nereden almalıyım?
Bu sigortanın faz ve nötrünü ups den alın Ups çıkıış sigortalarının yanına bir sigorta ekleyin ve kumanda panosuna götürün ama sakın unutmayın kontaktörlerin nötrü de ups den çıkmalı yoksa sistemde arıza olur neden ups derseniz ups de şebekede elektrik olunca da elektrik olacak şebeke de elektrik kesilince de elektrik olacak eğer şebekeden alırsanız şebekenin elektriği kesildiğinde ups devreye girmeyecek
 
Ups ve sebekeden fazlari direk kapalı kontağından geçirip bobin ucuna verip anahtarlamayi noturden
 
Bu bağlantı şemasına göre R'yi UPS çıkışına başlaman gerekiyor. Çünkü ups çıkışında şabekede enerji varken de çıkışı olur şebekede enerji kesildiği zaman da. Tabi ups'de sonsuz enerji değil, ups aküleri boşalınca onun da çıkışı kesileceği için artık sisteminde tamamen enerji olmayacak. Birde senin sistemin otomatik değil zaten. Sağdaki kumanda devresinde manule pako ile son çıkış bara'sının nerden beslenciğini seçebil diye bir pako konumlandırılmış. O nedenle sen bu şemada R yi ups çıkışına bağla. UPS'te bir arıza olmadığı sürece kumanda devrenin enerjisi kesilmez. UPS çıkışıdaki sigortalar açar ise zaten orta bara'n da enerjsiz kalacapı için o anda zaten ups hattını kontrol eden kontaktörün bırakması gerek eksik faz gideceği için koruma amacıyla.
 
Two Master kurdum güzel bir cihaz eğer ürün almamissan tavsiye ederim
 
Sn. incimidyesi, en pratik çözüm iki fazlı enversör pako kullanmanız olur. K1 kontaktörü için kumanda fazını UPS den, K2 kontaktörü için kumanda fazını şebekeden alırsınız.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,068
Mesajlar
932,746
Kullanıcılar
453,061
Son üye
Ali.02

Yeni konular

Geri
Üst