Yük katekteristiginiz de önemli. Mesela tamamen enduktif yük olduğunu düşünerek hesap yaparsak cos fi 0.8 den yaklaşık 285 amper yük çıkıyor şebeke çalışma modu için. Enduktif yükün olmadığı hesaptan 228 amper çıkıyor. Bu yüzden endüktif ve resistif yüklerinizin bir çetelesi lazım.merhaba ustalar öncelikle hayırlı cumalar , iyi günler ,hayırlı işler dilerim.
yapmış olduğum bir işletme var.
Toplam gücü :150 KW
Bu işletmede 100 KW ta bir jen. var
dağıtım panosunda şebeke gittiği zaman, jen. devreye girdiğinde 60 KW lık bazı cıhazlar çalışmayacak gbi ayarladım.YAni şebeke gittiğinde jen. gücüne göre yük bıraktım.
bilği almak istediğim konu şu : transfer panosunun şebeke giriş kompakt şalterin ve kontaktör değerlerinin küçük olması ( 160 A )
bunların yerine nasıl bir değişim yapabilirim. TeşekkürlerEkli dosyayı görüntüle 99870
evet dediğiniz gbi cos fi 0,8 den 285 A olarak hesap yapıyoruz.Yük katekteristiginiz de önemli. Mesela tamamen enduktif yük olduğunu düşünerek hesap yaparsak cos fi 0.8 den yaklaşık 285 amper yük çıkıyor şebeke çalışma modu için. Enduktif yükün olmadığı hesaptan 228 amper çıkıyor. Bu yüzden endüktif ve resistif yüklerinizin bir çetelesi lazım.
Transfer işlerinde,monoblok tip transfer
şalteri kulkanılnası taraftarıyım.En kötü
ihtimalle,manuel müdahale şansı alternatifi var.Kontaktör devri,çoktan geçti.