Transfer panosu hk. bilgi

Devrede olan / olmayan motor sistemle-
ri start / stop yolvermeli tipse,kumanda
gerilimini şebeke / jeneratör gibi seçicili
sistem kurabilirsiniz
teşekkürler
Tmş lerin boyutu nedir
iki tarafın girişi de 160A
Tam yükteki gücünüze uygun bir transfer panosu oluşturmanız gerekiyor. Kontaktör şalter ve baralarin akım değerleri de buna göre seçilmelidir. Şebeke devresindeki şalt elemanları ve ortak çıkış dahil baralarin akımı tam yuke uygun olmalı, jeneratör kontaktoru ve şalteri aynı kalabilir. Mevcut transfer panosu fiziki büyüklüğü yeterse kullanabilirsiniz. Yetmez ise yeni bir transfer panosu yapmalısınız. Maliyet hesabını yapıp bütçeniz uygun ise motorlu salterler ile transfer yapmak, kontaktör kullanmaktan daha verimlidir.
bu projede kontaktörlü olması istendi bnde sadece
şebeke giriş: Tmş ve kontaktörün güçlerini değiştirsem uygun olur mu diye düşündüm. panonun fiziki boyutu büyütülecek

Ekli dosyayı görüntüle 99874

Şebeke şalteri olarak belirttiğiniz şalterin alt kısmından jeneratörden beslenmeyecek 60 kW'lık güç için enerji alınabilir.

Eğer hesabınızı kurulu güç üzerinden yapıyor iseniz, belki de talep güç açısından pano yeterli bile olabilir.
evet dediğinzi anladım.çok mantıklı geldli bna ancak dagıtım panosu haır oldugu için üzerinde değişiklik yapmak isteedim.sadece tranfer panosu üzerinde oynamak istiyorum
Transfer işlerinde,monoblok tip transfer
şalteri kulkanılnası taraftarıyım.En kötü
ihtimalle,manuel müdahale alternatifi var.Kontaktör devri,çoktan kapandı.Bağla,unut = Socomec
kesinlikle bir sonraki projede kullanacagım
 

Ekli dosyalar

  • jen.2.jpg
    jen.2.jpg
    302.8 KB · Görüntüleme: 11
Son düzenleme:
dagıtım panosu haır oldugu için üzerinde değişiklik yapmak isteedim.
Aynen. Bu haliyle ya transfer panosu yada dağıtım panosu bir değişiklik gerektiriyor.

Hiç değişikliğe gerek kalmayacak tek durum, toplam 160 KW olarak belirlediğiniz gücünüzün büyük belirlenmiş olma ve daha az güçte sistemin çalışacak olması ihtimali.
 
Aynen. Bu haliyle ya transfer panosu yada dağıtım panosu bir değişiklik gerektiriyor.

Hiç değişikliğe gerek kalmayacak tek durum, toplam 160 KW olarak belirlediğiniz gücünüzün büyük belirlenmiş olma ve daha az güçte sistemin çalışacak olması ihtimali.
Arada böyle mevzulara yazsan iyi olacak üstadım. Özletiyorsun kendini .
 
Aynen. Bu haliyle ya transfer panosu yada dağıtım panosu bir değişiklik gerektiriyor.

Hiç değişikliğe gerek kalmayacak tek durum, toplam 160 KW olarak belirlediğiniz gücünüzün büyük belirlenmiş olma ve daha az güçte sistemin çalışacak olması ihtimali.
tranfer panosunun
Şebeke girişindeki Tmş ve kontaktorun Amper gücünü (300 A) yapsam.yani yeni Tmş ve kontaktör taksam uygun olur mu ?
 
Aleykümselâm , mübarek cumalar , iyi günler ve çalışmalar .

Kolay gelsin Sağlıcakla ...

Panoda ilği istiyor .

Dış kapı yönüne göre panoların kapı yönleri .

merhaba ustalar öncelikle hayırlı cumalar , iyi günler ,hayırlı işler dilerim.

yapmış olduğum bir işletme var.
Toplam gücü :150 KW
Bu işletmede 100 KW ta bir jen. var
dağıtım panosunda şebeke gittiği zaman, jen. devreye girdiğinde 60 KW lık bazı cıhazlar çalışmayacak gbi ayarladım.YAni şebeke gittiğinde jen. gücüne göre yük bıraktım.
bilği almak istediğim konu şu : transfer panosunun şebeke giriş kompakt şalterin ve kontaktör değerlerinin küçük olması ( 160 A )
bunların yerine nasıl bir değişim yapabilirim. Teşekkürler

jen.2.jpg
 
merhaba ustalar öncelikle hayırlı cumalar , iyi günler ,hayırlı işler dilerim.

yapmış olduğum bir işletme var.
Toplam gücü :150 KW
Bu işletmede 100 KW ta bir jen. var
dağıtım panosunda şebeke gittiği zaman, jen. devreye girdiğinde 60 KW lık bazı cıhazlar çalışmayacak gbi ayarladım.YAni şebeke gittiğinde jen. gücüne göre yük bıraktım.
bilği almak istediğim konu şu : transfer panosunun şebeke giriş kompakt şalterin ve kontaktör değerlerinin küçük olması ( 160 A )
bunların yerine nasıl bir değişim yapabilirim. TeşekkürlerEkli dosyayı görüntüle 99870
merhaba.
öncelikle senin jeneratörün 100 kVA olarak maksimum nominal 80 kW güç üretir. 80 kW için ise kabaca 160 A yeterlidir
senin tesisin 150 kW olduğunu söylüyorsun 60 kW gücü ayırdığını söylüyorsun ki kalan güç 90 kW eder Jeneratör bu hesaplamana göre gücü düşüktür bu projenizde en az 90 kW yük ayırmanız 60 Kw yük ile çalışmanız sağlıklı olacaktır.
jeneratörler trafo gibi davranmazlar

(1 jeneratör yükün zaten çok fazla
2 jeneratörlerde dizel motor marka ve modeline göre blok yük oranları vardır bu oranın üzerinde yüklenirsen jeneratör ani yük artışını kaldıramaz ve çöker örneğin blok yük oranı %60 olan bir dizel makina için senin örnekte verdiğim makina 100 kVA=80 kW 0,6*80=48 kW lık maksimum yük ile kalkınabilir hatta bu yük endüktif bir yük ise örneğin Elektrik motoru cos 0,8 ise yaklaşık 39-40 kW lık kalkış gücünü aşmamalı yani motorların direk yol alıyorsa 7 kW Y/D yol veriliyorsa 15 softstarter ile 18,5 FC ile 30 kW tan büyük olmamalı )
 

Forum istatistikleri

Konular
129,829
Mesajlar
930,556
Kullanıcılar
452,656
Son üye
kontrolkalemi355
Geri
Üst