teşekkürlerDevrede olan / olmayan motor sistemle-
ri start / stop yolvermeli tipse,kumanda
gerilimini şebeke / jeneratör gibi seçicili
sistem kurabilirsiniz
iki tarafın girişi de 160ATmş lerin boyutu nedir
bu projede kontaktörlü olması istendi bnde sadeceTam yükteki gücünüze uygun bir transfer panosu oluşturmanız gerekiyor. Kontaktör şalter ve baralarin akım değerleri de buna göre seçilmelidir. Şebeke devresindeki şalt elemanları ve ortak çıkış dahil baralarin akımı tam yuke uygun olmalı, jeneratör kontaktoru ve şalteri aynı kalabilir. Mevcut transfer panosu fiziki büyüklüğü yeterse kullanabilirsiniz. Yetmez ise yeni bir transfer panosu yapmalısınız. Maliyet hesabını yapıp bütçeniz uygun ise motorlu salterler ile transfer yapmak, kontaktör kullanmaktan daha verimlidir.
evet dediğinzi anladım.çok mantıklı geldli bna ancak dagıtım panosu haır oldugu için üzerinde değişiklik yapmak isteedim.sadece tranfer panosu üzerinde oynamak istiyorumEkli dosyayı görüntüle 99874
Şebeke şalteri olarak belirttiğiniz şalterin alt kısmından jeneratörden beslenmeyecek 60 kW'lık güç için enerji alınabilir.
Eğer hesabınızı kurulu güç üzerinden yapıyor iseniz, belki de talep güç açısından pano yeterli bile olabilir.
kesinlikle bir sonraki projede kullanacagımTransfer işlerinde,monoblok tip transfer
şalteri kulkanılnası taraftarıyım.En kötü
ihtimalle,manuel müdahale alternatifi var.Kontaktör devri,çoktan kapandı.Bağla,unut = Socomec
Aynen. Bu haliyle ya transfer panosu yada dağıtım panosu bir değişiklik gerektiriyor.dagıtım panosu haır oldugu için üzerinde değişiklik yapmak isteedim.
Arada böyle mevzulara yazsan iyi olacak üstadım. Özletiyorsun kendini .Aynen. Bu haliyle ya transfer panosu yada dağıtım panosu bir değişiklik gerektiriyor.
Hiç değişikliğe gerek kalmayacak tek durum, toplam 160 KW olarak belirlediğiniz gücünüzün büyük belirlenmiş olma ve daha az güçte sistemin çalışacak olması ihtimali.
tranfer panosununAynen. Bu haliyle ya transfer panosu yada dağıtım panosu bir değişiklik gerektiriyor.
Hiç değişikliğe gerek kalmayacak tek durum, toplam 160 KW olarak belirlediğiniz gücünüzün büyük belirlenmiş olma ve daha az güçte sistemin çalışacak olması ihtimali.
merhaba ustalar öncelikle hayırlı cumalar , iyi günler ,hayırlı işler dilerim.
yapmış olduğum bir işletme var.
Toplam gücü :150 KW
Bu işletmede 100 KW ta bir jen. var
dağıtım panosunda şebeke gittiği zaman, jen. devreye girdiğinde 60 KW lık bazı cıhazlar çalışmayacak gbi ayarladım.YAni şebeke gittiğinde jen. gücüne göre yük bıraktım.
bilği almak istediğim konu şu : transfer panosunun şebeke giriş kompakt şalterin ve kontaktör değerlerinin küçük olması ( 160 A )
bunların yerine nasıl bir değişim yapabilirim. Teşekkürler
merhaba.merhaba ustalar öncelikle hayırlı cumalar , iyi günler ,hayırlı işler dilerim.
yapmış olduğum bir işletme var.
Toplam gücü :150 KW
Bu işletmede 100 KW ta bir jen. var
dağıtım panosunda şebeke gittiği zaman, jen. devreye girdiğinde 60 KW lık bazı cıhazlar çalışmayacak gbi ayarladım.YAni şebeke gittiğinde jen. gücüne göre yük bıraktım.
bilği almak istediğim konu şu : transfer panosunun şebeke giriş kompakt şalterin ve kontaktör değerlerinin küçük olması ( 160 A )
bunların yerine nasıl bir değişim yapabilirim. TeşekkürlerEkli dosyayı görüntüle 99870