Bana göre;
Sağlıklı olan 4 kutuplu kontaktör kullanmaktır. Sebebine gelince; 3 kutuplu kontaktör kullanıldığında şebeke ve jeneratör için ortak nötr kullanılır. Şebeke girişinde kontaktörden önce kaçak akım koruma sigortası varsa şebeke kesildiğinde sistem otomatik çalışır. Şebeke enerjilendiğinde ise zaman rolesinde ayarlanan süre sonrası jeneratör kontaktörünü bırakarak şebeke kontaktörünü çekecektir. İşte bu esnada, şebeke enerjisi kaçak akım sigortasından geçip şebeke kontaktörünün giriş kontaklarında beklerken ortak kullanılan nötrden akım dönüşü olacağından kaçak akım sigortası devreyi kesecektir. Her enerji kesilipte geri geldiğinde kaçak akım sigortası atacak ve jeneratör kontaktörü bırakıp da şebeke kontaktörü çektikten sonra mecburen sigortayı birinin kaldırması gerekecektir.
Ama 4 kutuplu kontaktör kuyllanıldığında jeneratör ve şebeke notrleri farklı olduğundan bu sorun olmayacaktır.