Salterin suanki long delay time degeri 24 yaptim instantapus degeride 10 yani en sonda topragida olctum 2ohm cikti
Sent from my SM-N920C using
KontrolKalemi Forumu mobile app
Efendim ;öncelikle sizin şalteriniz toprak açma hatası sistemiyle donatılmamış.Eğer öyle olsaydı Dıgıtrıp 520 üzerinde (Ig) yani toprak akımı ve (Tg) toprak akım hatası zaman ayarı bulunurdu.
Size ilk tavsiyem öncelikle trıp unıt in bataryasını test edin.Batary test butonuna basın ve ledin yeşil yandığını görün.Bataryadaki düşük seviye hatalı açmalara yol açabilir.
İkinci kontrol olarak eğer şalterinin çok sık trıp ediyor ise LTM yani uzun süreli hafıza modunu bir süre devre dışı bırakıp şalterin çalışmasını takipe alın.LTM fonksiyonu salter her açtığında mevcut değeri hafızaya alır ve aynı neden den her açma yaşandığında(özellikle sık olarak) LTM otomatik olarak zamanlayıcıyı düşürmeye başlar.Aslında durum normale dönünce LTM kendini sıfırlamaya başlar ve 5 dk kadar sonra ayarlar eski haline döner.Ama ben trıp unıt arızasından şüphelendiğim için sizden ilk olarak bu fonksiyonu devre dışı bırakmanızı isteyecem.Dikkatlice test port kapağını sökün.Alttaki port üzerinde en alt sıradaki iki ucu yine orada bulunan jumper ile köprüleyin.yani o iki uç köprülenecek.Ekte gösterdim.
Bunların dışında toprak açması olduğu kanatindeysiniz.
1)Gerçekten toprak kaçağı vardır ve bu noktayı bulmanız gerekir.Nötr akımını ölçün.yüksek değerlerde ise zaten toprak hatası vardır ve muhtemelen sisteminis TN-S dir.Böyle sistemde toprak hatasında nötr akımı fazla olur.
2)Ben şalterinizde toprak koruma tertibatı olmadığı kanatinde olduğumu söylemiştim ama var ise bunu anlamanın en kolay yolu 15 ve 16 nolu terminallere bakmaktır.
bu terminallerde bağlantı yoksa dediğim doğrudur ama var ise bu terminaller Nötr akım sensörüdür.Burada arıza olabilir.Tabi buralarda birinin değişiklik yapmadığıdan emin olun.Ayrıca 19 ve 20 arasında köprü varmı bakın.
3)Fazlardaki anlık sıçramalar da toprak hatası yanılgısına düşürebileceği gibi şaltere trip yaptırabilir.Bununda çözümü var.Herşey çözümü var zaten.Bölgesel kilitleme fonksiyonu varmı yok mu buna bakın,gerçe olsaydı en alttaki trimpot M1 sekmesini gösterirdi.Eğer sadece Zo klamensinden Zin klamensine atlamalar söz konusu ise bölgesel kilitlemeyokur ve faz sıçramalarından etkilenmezsiniz.Ama eğer var ise bunu ayrı değerlendiririz..Zo 27,Zı 29 nolu klamensler olmalı emin değilim kontrol edin.